Board logo

标题: 框架梁绑扎搭接加密区箍筋根数计算 [打印本页]

作者: kongtao1225    时间: 2014-12-24 09:23     标题: 框架梁绑扎搭接加密区箍筋根数计算

请问软件是如何对框架梁绑扎搭接加密区进行计算的,计算公式是什么?我自己测试了几道梁,有的搭接区全部算了,有的就算了几个,我三维了一下梁的箍筋,发现梁的绑扎搭接正好在梁箍筋加密区的部位,软件在此计算的时候就少了(加密区间距100/200)。但是11G101-1中P55要求此段位置不能进行绑扎连接(可以采用焊接或者是机械连接),这样的话软件这个绑扎搭接加密区的钢筋布置本身就与规范相矛盾,而且基本可以说是计算不准确。如果绑扎搭接区正好在两端1/3范围内,那么软件算的搭接区箍筋量就会变少。
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-12-24 10:23

楼主你好,
如果您对量有疑问,建议您上传附图以及您的手算式看看。
作者: cgc2012    时间: 2014-12-24 12:29

那是因为设置中的在中间1/3内搭接是假的,软件只是在第一跨在1/3内搭接,后面的几跨都是按钢筋定尺长度连续布置,跨数多了会造成搭接区就在支座处了,搭接的加密区和支座加密区重复就算不到,搭接接头个数也会减少.
比如下图净跨相同的梁,2跨时箍筋为116个,那么没跨为58个,而10跨时箍筋只有521个,每跨为52.1个,还有小数点。


[ 本帖最后由 cgc2012 于 2014-12-24 13:03 编辑 ]

图片附件: 1.png (2014-12-24 13:03, 52.26 KB) / 该附件被下载次数 2704
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83939&k=8da2e3b51315a798e566cf7669f280c1&t=1732726015



图片附件: 2.png (2014-12-24 13:03, 53.24 KB) / 该附件被下载次数 2722
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83940&k=d0e3f52df7629732f8605bd2fe2d877c&t=1732726015


作者: kongtao1225    时间: 2014-12-24 13:40

cgc2012讲的有道理,我的梁箍筋计算根数为(三级抗震):第一跨:9+9+25,第二跨为9+9+7,合计应该为70根,合计为68根。软件的箍筋根数为70根,居然梁绑扎搭接区箍筋加密就2根,太不可思议了。而且三维显示也是发现绑扎搭接区箍筋居然在箍筋加密区范围内,导致这个情况
请问鲁班是如何解决这个问题的?

图片附件: QQ图片20141224134656.jpg (2014-12-24 13:40, 111.65 KB) / 该附件被下载次数 2760
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83942&k=a0103689165814cfbcaaaf8ef750cf27&t=1732726015



图片附件: QQ图片20141224134742.png (2014-12-24 13:40, 4.98 KB) / 该附件被下载次数 2690
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83943&k=363b7363a14fbd1d70d2aba9e23cd5b3&t=1732726015



图片附件: QQ图片20141224134821.png (2014-12-24 13:40, 27.74 KB) / 该附件被下载次数 2742
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83944&k=3416464bea14d7ff447560f627a29757&t=1732726015


作者: kongtao1225    时间: 2014-12-25 09:43

鲁班钢筋工程师呢?为什么没有人回答?
作者: 鲁班技术050    时间: 2014-12-25 10:50

你好,可以通过修改计算设置第11条改为“是”,绑扎搭接区和箍筋加密区是不会重合的。如图所示

图片附件: 1.jpg (2014-12-25 10:50, 281.08 KB) / 该附件被下载次数 1093
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83958&k=1dfb61a3ffc0c37e7e2fbb5d677f9e30&t=1732726015



图片附件: 2.jpg (2014-12-25 10:50, 368.09 KB) / 该附件被下载次数 1113
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83959&k=ffc8fd55f6f2d36580c5f6d5a1354813&t=1732726015


作者: cgc2012    时间: 2014-12-25 14:06

鲁班技术50你好,你试试7米10跨的梁梁,搭接区和支座加密区是否重叠?
下面这句话的意思你没理解?
“那是因为设置中的在中间1/3内搭接是假的,软件只是在第一跨在1/3内搭接,后面的几跨都是按钢筋定尺长度连续布置,跨数多了会造成搭接区就在支座处了,搭接的加密区和支座加密区重复就算不到,搭接接头个数也会减少."

[ 本帖最后由 cgc2012 于 2014-12-25 14:13 编辑 ]
作者: 鲁班技术050    时间: 2014-12-25 15:21     标题: 回复 7# cgc2012 的帖子

你好,我指的是楼主的实际工程所提供的一个处理方法。对于您说的问题这边已经记录,在后续的升级中会进行改进,感谢您的支持。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0