标题:
有关墙体钢筋接头数量问题!
[打印本页]
作者:
jackso
时间:
2015-1-6 12:26
标题:
有关墙体钢筋接头数量问题!
如题,在钢筋中有没有办法将墙体竖向钢筋和水平钢筋的接头分开设置:如5米高,10米长的墙体,高度方向设置3个接头,长方向上设置2个接头,或者在长度方向根据“长度/定尺”计算出接头数量
作者:
鲁班技术029
时间:
2015-1-6 12:59
楼主你好,
在工程设置-计算规则-定尺长度中可调整定尺长度。
作者:
jackso
时间:
2015-1-6 16:39
引用:
原帖由
鲁班技术029
于 2015-1-6 12:59 发表
楼主你好,
在工程设置-计算规则-定尺长度中可调整定尺长度。
那同一个工程里墙里同一种型号的竖向钢筋定尺是2.5米,水平钢筋定尺是7米,该怎么调整呢
作者:
鲁班技术029
时间:
2015-1-6 16:59
楼主你好,
不能分为水平竖向设置,只能通过等级和直径设置。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0