标题: 柱纵筋 搭接区加密100设置 [打印本页]

作者: fkb402302763    时间: 2015-1-6 16:27     标题: 柱纵筋 搭接区加密100设置

软件里面是 5D、100mm取小值,怎么设置成100mm

图片附件: 柱纵筋 搭接区加密100设置.png (2015-1-6 16:27, 52.94 KB) / 该附件被下载次数 1725
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84117&k=c71edfb1143ff8e0030037f73f9f9023&t=1732794518


作者: 鲁班技术029    时间: 2015-1-6 16:58

楼主你好,
直接改为数字100即可。