图纸上标注是4,应该是是4根的意思吧,为什么画图的人配线是4*BV2.5+1*BVR2.5,那样不是变成5根了吗?新手求大师解答,,
作者: yuliko    时间: 2015-1-7 09:47

如图,这样配线是错误还是我对图纸理解错误?

图片附件: QQ图片20150107100651.png (2015-1-7 09:47, 6.43 KB) / 该附件被下载次数 2725
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84124&k=e2014e6715aff8bb95502188f9334a6f&t=1727409095


作者: gehaiqing    时间: 2015-1-7 09:56

“为什么画图的人配线是4*BV2.5+1*BVR2.5”  系统图上回路配线一般都是3根。 5根线是你根据这个“4” 加上 1根 接地线 算到的吗?

[ 本帖最后由 gehaiqing 于 2015-1-7 09:58 编辑 ]
作者: gehaiqing    时间: 2015-1-7 09:57

能不能说明清楚点?
作者: gehaiqing    时间: 2015-1-7 09:59

这线是干什么用的。
作者: gehaiqing    时间: 2015-1-7 09:59

能否把系统图和平面图多截点。
作者: 何以笙箫默    时间: 2015-1-7 10:01

你看的系统图上面标注的肯定是“3*BV2.5+BVR2.5”,然后CAD线条上面标4根
作者: yuliko    时间: 2015-1-7 10:36

这是系统图和平面图,电线是餐厅照明,CAD原图上电线有标注4,然后我看见别人在标注是四的线段上配线是4*BVV2.5+1*BVR2.5,那样不是5跟线了吗?

图片附件: 系.png (2015-1-7 10:36, 36.01 KB) / 该附件被下载次数 2739
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84125&k=367ea80ebc14df87b99ee8150027ebcc&t=1727409095



图片附件: QQ图片20150107105326.png (2015-1-7 10:36, 32.69 KB) / 该附件被下载次数 2773
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84126&k=2dec33696925ff6ed5ede28b1122ef72&t=1727409095


作者: yuliko    时间: 2015-1-7 10:36     标题: 回复 6# gehaiqing 的帖子

截了,请看楼下
作者: yuliko    时间: 2015-1-7 10:37     标题: 回复 3# gehaiqing 的帖子

是的,是不是这样算呢?
作者: 何以笙箫默    时间: 2015-1-7 10:53

平面上面的4根是bvv+bvr的总根数,bvv+1根bvr

[ 本帖最后由 何以笙箫默 于 2015-1-7 10:54 编辑 ]
作者: gehaiqing    时间: 2015-1-7 10:54

1:系统图上回路配线都是3根;
2:灯具上面标注的a b c d e  是回路标示,标记为a 的是一个统一回路,b 为 一个统一回路 ,c 为一个统一回路-------可以这么理解,标注为a的灯具 一个开关控制;b 的一个开光控制
3:给给你解释5根线、4根线:5根线,那么接的是3个回路------3根火线 1根零线 1根接线线,3+1+1;4根线接的是2个回路------------2根火线 1根零线 1根接地线,2+1+1
4:这图出的好细,根数给标记;你看看是不是可以这么理解。

[ 本帖最后由 gehaiqing 于 2015-1-7 10:56 编辑 ]
作者: gehaiqing    时间: 2015-1-7 11:08     标题: 回复 8# yuliko 的帖子

“这是系统图和平面图,电线是餐厅照明,CAD原图上电线有标注4,然后我看见别人在标注是四的线段上配线是4*BVV2.5+1*BVR2.5,那样不是5跟线了吗?”      标注错误。
作者: yuliko    时间: 2015-1-8 10:50

恩恩 好的 知道了 谢谢,,