Board logo

标题: 求建筑电气中 VV-0.6/1KV 5*4 SC32 WC 所表达的意思,, [打印本页]

作者: yuliko    时间: 2015-1-14 14:08     标题: 求建筑电气中 VV-0.6/1KV 5*4 SC32 WC 所表达的意思,,

VV应该是电缆吧 5*4是什么? 电缆怎么画?这是不是要先画桥架然后再配线?
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-1-14 14:46     标题: 回复 1# yuliko 的帖子

VV是电缆,5*4是这根电缆的芯数和规格,如何绘制,首先看这根电缆在平面上是否是穿桥架的,是的话就在平面先布置好桥架,再用配线引线命令配上去即可,就用水平电缆这个命令绘制上去
作者: yuliko    时间: 2015-1-14 15:07

原图没有桥架,如果用水平电缆来布,VV-0.6/1KV 5*4 SC32 WC 在构件定义怎么定义

图片附件: QQ图片20150114152809.jpg (2015-1-14 15:07, 92.79 KB) / 该附件被下载次数 3339
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84265&k=2d8c2f1f13950c4c5bdc6b235a689840&t=1749348602


作者: yuliko    时间: 2015-1-14 15:07     标题: 回复 2# 鲁班技术026 的帖子

原图没有桥架,如果用水平电缆来布,VV-0.6/1KV 5*4 SC32 WC    那个0.6在构件定义怎么定义 (图在楼上)

[ 本帖最后由 yuliko 于 2015-1-14 15:13 编辑 ]
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-1-14 15:14     标题: 回复 4# yuliko 的帖子

在属性里面定义电缆的规格,此图上面添加好规格,输入好芯数即可
接着再在导管导线里面进行电缆跟导管的组成电缆只需要设置好规格和芯数即可, 当中的0.6为线芯对地的额定电缆,1kV则表示绝缘线芯之间的额定电压。软件里面布置电缆只要增加规格和芯数就行了。
作者: yuliko    时间: 2015-1-14 15:23

是这样配吗?

图片附件: QQ图片20150114154414.jpg (2015-1-14 15:23, 26.82 KB) / 该附件被下载次数 3289
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84266&k=9319d7856155393c0a983d0d0b574d9d&t=1749348602


作者: yuliko    时间: 2015-1-14 15:25     标题: 回复 5# 鲁班技术026 的帖子

帮我看看楼上,是这样配吗?
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-1-14 15:39     标题: 回复 7# yuliko 的帖子

5*4才是电缆的芯数跟规格
作者: yuliko    时间: 2015-1-14 15:55     标题: 回复 8# 鲁班技术026 的帖子

哦哦 所以0.6/1KV是不用再软件中画的是吧
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-1-14 16:02     标题: 回复 9# yuliko 的帖子

对的,算量不需要,施工的时候才会考虑到电压这一块
作者: yuliko    时间: 2015-1-14 16:04     标题: 回复 10# 鲁班技术026 的帖子

清楚了 谢谢
作者: Cynthia    时间: 2015-1-15 14:35

VV-0.6/1KV 5*4 SC32 WC
VV:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
0.6/1KV:电缆电压
5*4:5根4mm2截面的电缆
SC:焊接钢管
32:公称直径32mm
WC:敷设方式为沿墙暗敷




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0