标题: 消火栓问题 [打印本页]
作者: 935167567 时间: 2015-1-16 08:36 标题: 消火栓问题
1、例如我有两栋楼(2#、6#)在鲁班内可以一次性算出来两栋的量吗? 2、消火栓系统图在13层梁底600处有一段水平管,但是平面图上因为是3-13层(标注层),我在13层画出这一段水平管后发现每层都有这段,如何只在13层设置呢?
3、从地下梁底600处一直到13层地面800消火栓处是DN100管
,到试验消火栓是DN65,这块我用贯通命令怎么总是设置不对呢,请示范一下。
非常感谢!
图片附件: QQ截图20150116084843.jpg (2015-1-16 08:36, 77.81 KB) / 该附件被下载次数 1357
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84359&k=731af27987753f1205e6f2915bfa6ce7&t=1749348091
图片附件: QQ截图20150116085510.jpg (2015-1-16 08:36, 156.57 KB) / 该附件被下载次数 1384
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84360&k=b653cd378932e8e81f2d5cd20b043f0e&t=1749348091
图片附件: 3-13层平面图.jpg (2015-1-16 08:36, 273.56 KB) / 该附件被下载次数 1392
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84361&k=892c316f96894ff66890e72ac33b8e42&t=1749348091
作者: 鲁班技术026 时间: 2015-1-16 08:45 标题: 回复 1# 935167567 的帖子
1、可以出2栋的量,在同一个工程内绘制即可
2、标准层内绘制的任何构件都会乘以这个楼层数的,只有13层内有构件,只能单独拆分这个标准层,再来布置构件
3、你用贯通立管怎么设置不对呢,你的标高是怎么处理的
作者: 935167567 时间: 2015-1-16 09:00
引用:
原帖由 鲁班技术026 于 2015-1-16 08:45 发表 
1、意思是在计算好的构件内自己手动绘制是吧。
2、知道啦。
3、你用贯通立管怎么设置不对呢,你的标高是怎么处理的
: 见截图
图片附件: QQ截图20150116092032.jpg (2015-1-16 09:00, 300.26 KB) / 该附件被下载次数 1394
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84362&k=57263e0a2bbef7b4f780b2265ac679ca&t=1749348091
作者: 鲁班技术026 时间: 2015-1-16 09:47
你现在设置的标高是没有链接上消火栓还是什么?
作者: 935167567 时间: 2015-1-16 10:11 标题: 回复 4# 鲁班技术026 的帖子
是的,没连接到消火栓
作者: 935167567 时间: 2015-1-16 10:17 标题: 回复 4# 鲁班技术026 的帖子
地下室-5.4,且-1.8夹层,1-13层均为2.9.(梁底600)
作者: 鲁班技术026 时间: 2015-1-16 10:24 标题: 回复 5# 935167567 的帖子
你现在是在标准层布置的还是在普通层中布置的?
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) |