标题:
剪力墙竖向钢筋布置 内外侧配筋不一样
[打印本页]
作者:
yangguang00319
时间:
2015-1-17 14:09
标题:
剪力墙竖向钢筋布置 内外侧配筋不一样
这种剪力墙竖向钢筋怎么设置?内外侧配筋不一样
图片附件:
QQ截图20150117143001.jpg
(2015-1-17 14:09, 104.71 KB) / 该附件被下载次数 1706
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84386&k=828ae2b6ee13977eed50bef51a582c32&t=1732726290
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-1-18 08:43
标题:
回复 1# yangguang00319 的帖子
楼主您好:c10@150正常输入在剪力墙的竖向配筋中,c18@200是外侧竖向加强筋。