Board logo

标题: 建议增加约束边缘暗柱 [打印本页]

作者: cui496509716    时间: 2015-1-18 10:39     标题: 建议增加约束边缘暗柱

如题,根据11G101图集要求:1、剪力墙水平钢筋遇约束边缘暗柱、约束边缘转角墙、约束边缘翼墙水平钢筋应延伸至约束边缘构件对边竖向钢筋外侧对抱勾住外角约束边缘构件竖向钢筋做135°弯钩,而软件只有暗柱命令,计入10d锚固长度,建议增加约束边缘构件属性。
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-1-18 10:51     标题: 回复 1# cui496509716 的帖子

楼主您好:谢谢您的建议。暗柱可做约束边缘构件,软件中用暗柱是可以做的。
作者: bzgq    时间: 2015-1-18 11:21

楼主的意思是剪力墙水平筋计入约束边缘构件带替暗柱箍筋的做,目前软件是不能做。希望以后可以重视一下。现在好多工程都是采用这种做法。遇到以后也是很麻烦要么少算要么多算。
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-1-18 11:38     标题: 回复 3# bzgq 的帖子

好的 谢谢您的建议,这边已经记录,也感谢您对鲁班的支持。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0