柱断面为自定义绘制断面时,箍筋拉钩增加值修改调整,柱箍拉筋计算错误!?
[打印本页]
作者:
张林杰
时间:
2015-1-20 13:35
标题:
柱断面为自定义绘制断面时,箍筋拉钩增加值修改调整,柱箍拉筋计算错误!?
框架柱、人防柱、暗柱断面为自定义绘制时,计算设置框架柱第45条,人防暗柱第43条设置成2*d,所有的柱箍拉筋都取最长端的拉钩长度,希望测试尽快修复!如图为柱断面配筋大样:
大样.jpg
(173.31 KB)
2015-1-20 13:35
没设置箍筋拉钩增加值时的计算结果:
设置没调时.jpg
(200.58 KB)
2015-1-20 13:35
箍筋拉钩增加值修改为2*d时的计算结果,是不是少了短向拉钩,长向拉钩数量增加了?
设置修改.jpg
(219.59 KB)
2015-1-20 13:35
图片附件:
大样.jpg
(2015-1-20 13:35, 173.31 KB) / 该附件被下载次数 591
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84430&k=b66519c9822aaf642bc85311846cafca&t=1732722082
图片附件:
设置没调时.jpg
(2015-1-20 13:35, 200.58 KB) / 该附件被下载次数 579
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84431&k=245921182678fea0c0d79d885eaa823c&t=1732722082
图片附件:
设置修改.jpg
(2015-1-20 13:35, 219.59 KB) / 该附件被下载次数 561
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84432&k=9feb5d2319bac1f4c404b174887cd1f0&t=1732722082
作者:
鲁班技术029
时间:
2015-1-20 13:39
楼主你好,
这一条只对常规断面生效,您的建议已记录,谢谢支持。
作者:
张林杰
时间:
2015-1-21 11:03
标题:
回复 2# 鲁班技术029 的帖子
只对常规断面的柱生效,何以在自定义断面要乱套。