Board logo

标题: 柱断面为自定义绘制断面时,箍筋拉钩增加值修改调整,柱箍拉筋计算错误!? [打印本页]

作者: 张林杰    时间: 2015-1-20 13:35     标题: 柱断面为自定义绘制断面时,箍筋拉钩增加值修改调整,柱箍拉筋计算错误!?

框架柱、人防柱、暗柱断面为自定义绘制时,计算设置框架柱第45条,人防暗柱第43条设置成2*d,所有的柱箍拉筋都取最长端的拉钩长度,希望测试尽快修复!如图为柱断面配筋大样:


没设置箍筋拉钩增加值时的计算结果:


箍筋拉钩增加值修改为2*d时的计算结果,是不是少了短向拉钩,长向拉钩数量增加了?


图片附件: 大样.jpg (2015-1-20 13:35, 173.31 KB) / 该附件被下载次数 591
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84430&k=b66519c9822aaf642bc85311846cafca&t=1732722082



图片附件: 设置没调时.jpg (2015-1-20 13:35, 200.58 KB) / 该附件被下载次数 579
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84431&k=245921182678fea0c0d79d885eaa823c&t=1732722082



图片附件: 设置修改.jpg (2015-1-20 13:35, 219.59 KB) / 该附件被下载次数 561
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84432&k=9feb5d2319bac1f4c404b174887cd1f0&t=1732722082


作者: 鲁班技术029    时间: 2015-1-20 13:39

楼主你好,
这一条只对常规断面生效,您的建议已记录,谢谢支持。
作者: 张林杰    时间: 2015-1-21 11:03     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

只对常规断面的柱生效,何以在自定义断面要乱套。
还有请在设置栏中注明只针对常规断面的柱构件,不要让错误发生好么?