作者: deviti1988    时间: 2015-1-24 13:25     标题: 关于板底筋遇梁断开问题

我发现所有板的底筋在计算之后都是遇到梁就断开锚入得。有些板底筋我想要拉通都不行。为什么?怎么设置可以将板的底筋也可以拉通做,不在梁上断开呢?实际工作中,很多小块的板是和大块板放在一起连通的。
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-1-24 16:01     标题: 回复 1# deviti1988 的帖子

楼主您好:您布置底筋的方式是多板布置吗?
作者: 鲁班下料用户    时间: 2015-1-24 21:28     标题: 回复 1# deviti1988 的帖子

熟能生巧。

图片附件: 222222222222.png (2015-1-24 21:28, 13.58 KB) / 该附件被下载次数 2928
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84504&k=ec102cdcdcd781ebd87ca0deab9309c7&t=1749484812


作者: hongyan    时间: 2015-1-25 07:43

如果你想将二块相同的大小板连起来,可以选择多板布置,也可以单板布置后再合并相同构件。
作者: bzgq    时间: 2015-1-25 10:52

软件默认的是遇支座断开锚固,不管你是多板布置还是板合并,底筋都会遇支座断开。只有修改计算设置、假如你有些板筋你想拉通或者断开,你也可以设置图形构件私有属性。
作者: hongyan    时间: 2015-1-25 16:17

合并相同构件,二根相同的钢筋是可以合并的。
作者: hongyan    时间: 2015-1-25 16:24



图片附件: 搜狗截图20150125164541.png (2015-1-25 16:24, 166.2 KB) / 该附件被下载次数 895
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84510&k=631c54bb30a217f121d90a2151adbce3&t=1749484812


作者: bzgq    时间: 2015-1-25 16:35

你两块板合并C6@140就会连通计算?没有修改计算设置?只有鲁班钢筋才会这样计算吧。
作者: 罗发金    时间: 2015-1-25 17:27     标题: 回复 1#

要修改计算设置

[ 本帖最后由 罗发金 于 2015-1-25 17:42 编辑 ]

图片附件: QQ图片20150125174620.png (2015-1-25 17:27, 52.19 KB) / 该附件被下载次数 2979
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84511&k=4141f5990a1055a394eaf89ef7916708&t=1749484812


作者: bzgq    时间: 2015-1-25 17:31     标题: 回复 9# 罗发金 的帖子

你回帖子你不看帖子内容?
作者: hongyan    时间: 2015-1-26 07:26

9#他说的没错,还是你没有认真看设置,设置里有:当连续长度+两个锚固≦定尺长度时连续通过。
作者: hongyan    时间: 2015-1-26 07:38

我一般都是设置遇支座全部段开,当板筋布置好以后,
然后每块板检查一下,当需要连通时,我就使用合并
相同构件将二根钢筋合并起来,我认为挺方便的。