作者: 1318534967    时间: 2015-1-30 16:47     标题: 发现一个计算漏洞

变截面宽度的梁,其支座负筋的长度计算错误,比如集中标注是300宽度的梁,那么500宽的那跨的支座筋的长度计算错误

图片附件: 6L6[TXWL}JS@0DCNB6FEI~F.png (2015-1-30 16:47, 11.54 KB) / 该附件被下载次数 539
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84596&k=2e6287f20e367a14dff6adda94f7635c&t=1732717272


作者: 鲁班技术050    时间: 2015-1-30 16:53     标题: 回复 1# 1318534967 的帖子

楼主您好,识别的支座宽度是以集中标注为准,暂时是不能识别梁原位标注的。
作者: 1318534967    时间: 2015-1-30 16:55

那计算出的钢筋量不是少了
作者: moodoop    时间: 2015-1-31 13:40     标题: 回复 2# 鲁班技术050 的帖子

这么坑,楼主是个细心人
作者: 鲁班技术037    时间: 2015-1-31 13:49     标题: 回复 1# 1318534967 的帖子

你可以分段画线布置,在改变截面后的那段改一下支座钢筋伸出长度。
作者: zkx1028    时间: 2015-1-31 16:45

这个问题应该抓紧修复吧?????
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-2-1 08:25     标题: 回复 6# zkx1028 的帖子

您好:谢谢您的建议,我们已经记录,也感谢您对鲁班的支持。