标题:
植筋问题
[打印本页]
作者:
winorange
时间:
2015-2-2 09:52
标题:
植筋问题
软件里有没有植筋深度和长度的查询的,看规范太多规定,都算不出来了。求高手解答一下,C30混凝土和D10三级钢的植筋深度和外露绑扎长度。
作者:
鲁班技术029
时间:
2015-2-2 10:25
楼主你好,
详见《建筑结构加固设计规范》GB50367-2006。
作者:
cgc2012
时间:
2015-2-2 10:30
根据混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004,植筋的深度是15d及100mm中间的大值。
预留长度是大于等于搭接长度。
作者:
winorange
时间:
2015-2-2 10:34
标题:
回复 3# cgc2012 的帖子
谢谢啊,我查看了半天那个规范,就是一定要算抗拔强度,那个数值不知道,算不来。
作者:
cgc2012
时间:
2015-2-2 11:55
标题:
回复 4# winorange 的帖子
呵呵,不好意思上面那本是老的规范,新的是JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》。
这里么的公式算起来很方便。
15d及100的大值是很老的规范里面的现在作废了。