梁四支箍内箍边长问题。
[打印本页]
作者:
cgc2012
时间:
2015-2-3 13:48
标题:
梁四支箍内箍边长问题。
如图所示,梁支座处的为5C25,内箍应该套住三根主筋,要是按软件计算内箍边长为131的话,主筋净距为20,不符合规范要求的30和1.5d中的大值,怎么设置才能符合规范?
图片附件:
2.png
(2015-2-3 13:48, 52.1 KB) / 该附件被下载次数 1286
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84668&k=6859570c3697c1703ed13c9469e17a40&t=1732722141
作者:
鲁班技术029
时间:
2015-2-3 14:41
楼主你好,
内箍是搭在您的贯通筋上面的,您可以单构件三维看看。
作者:
cgc2012
时间:
2015-2-3 15:46
标题:
回复 2# 鲁班技术029 的帖子
规范中可没说支座处的钢筋净距可以减少到20。
图片附件:
2345截图20150203160622.png
(2015-2-3 15:46, 91.45 KB) / 该附件被下载次数 1312
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84673&k=66e99eaa7bf87c627caf6239defa6867&t=1732722141
作者:
6398
时间:
2015-2-5 09:46
软件应按5根面筋计算内箍宽度,而不应是按4根贯通筋计算内箍宽度,应优化。