Board logo

标题: 梁四支箍内箍边长问题。 [打印本页]

作者: cgc2012    时间: 2015-2-3 13:48     标题: 梁四支箍内箍边长问题。

如图所示,梁支座处的为5C25,内箍应该套住三根主筋,要是按软件计算内箍边长为131的话,主筋净距为20,不符合规范要求的30和1.5d中的大值,怎么设置才能符合规范?


图片附件: 2.png (2015-2-3 13:48, 52.1 KB) / 该附件被下载次数 1369
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84668&k=c94f173a87420d6d9c6355e33a07c1d6&t=1745328523


作者: 鲁班技术029    时间: 2015-2-3 14:41

楼主你好,
内箍是搭在您的贯通筋上面的,您可以单构件三维看看。
作者: cgc2012    时间: 2015-2-3 15:46     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

规范中可没说支座处的钢筋净距可以减少到20。


图片附件: 2345截图20150203160622.png (2015-2-3 15:46, 91.45 KB) / 该附件被下载次数 1376
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84673&k=f483780bb69499d3fbac3ac530330c9e&t=1745328523


作者: 6398    时间: 2015-2-5 09:46

软件应按5根面筋计算内箍宽度,而不应是按4根贯通筋计算内箍宽度,应优化。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0