Board logo

标题: 关于暗柱钢筋 [打印本页]

作者: 皓仔    时间: 2015-2-5 16:36     标题: 关于暗柱钢筋

1、暗柱钢筋为什么这么多
如图所示:层高2900

图片附件: 1.png (2015-2-5 16:36, 27.79 KB) / 该附件被下载次数 1509
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84734&k=1f66d412e198f7be1ab9d58b5fac9fb0&t=1732718502


作者: 皓仔    时间: 2015-2-5 16:41

请帮我查一下箍筋
作者: 皓仔    时间: 2015-2-5 21:19

请问、有专家在吗?
作者: 鲁班技术019    时间: 2015-2-5 21:28     标题: 回复 3# 皓仔 的帖子

楼主你好,
不好意思,今天晚上没有钢筋的同事值班,请拨打电话400-920-3000转3进行咨询
作者: 鲁班技术029    时间: 2015-2-6 08:29

楼主你好,
能否详细描述下问题?如:层高,所属楼层,嵌固部位等等。
作者: cgc2012    时间: 2015-2-6 11:27

因为你设置暗柱钢筋是绑扎的,搭接区的箍筋间距是50mm(按5D计算),那么搭接区的箍筋就要504/50=10.08进位+1=12,2个搭接区就要12*2=24个,非搭接区的箍筋是(2900-504*2)/200=9.46,进位-1就是9个,合计就是33个箍筋。
作者: 皓仔    时间: 2015-2-6 12:44     标题: DIA是什么意思

DIA是什么意思

图片附件: QQ截图20150206130322.png (2015-2-6 12:44, 1.41 KB) / 该附件被下载次数 1481
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84744&k=b1d4583ccb769b01f807f73c7915fcb4&t=1732718502


作者: 鲁班技术029    时间: 2015-2-6 12:56     标题: 回复 8# 皓仔 的帖子

楼主你好,
嵌固部位直接影响下加密区高度,如绑扎搭接搭接区箍筋需加密,未描述清楚。
DIA为直径。