Board logo

标题: 电缆头、端子接线问题 [打印本页]

作者: 庄英召    时间: 2015-2-5 20:46     标题: 电缆头、端子接线问题

问题描述(山东消耗量定额):
1、每一根电缆有两个电缆头,但在鲁班算量中有时候会多计算,建议改正一下;
2、可否新增端子接线计算。
作者: 鲁班技术011    时间: 2015-2-5 21:05     标题: 回复 1# 庄英召 的帖子

第一个,电缆头新版本在计算规则设置中新增加了计算规则,可以看下。第二点,端子接线可以考虑,不过软件目前都是按照实际图纸计算,这块增加意义不大
作者: fanghaijun    时间: 2015-2-6 08:43

引用:
原帖由 鲁班技术011 于 2015-2-5 21:05 发表
第一个,电缆头新版本在计算规则设置中新增加了计算规则,可以看下。第二点,端子接线可以考虑,不过软件目前都是按照实际图纸计算,这块增加意义不大
完全是答非所问,第一是说电缆头工程量计算不正确,第二是要求增加接线端子的工程量计算,什么叫意义不大呢?碰到个大项目,接线端子工程造价可是不少的..........
作者: Cynthia    时间: 2015-2-6 15:23

软件计算电缆头不是按电缆根数来算的,是按电缆与配电箱配电柜或设备相连的点来计算的。
比如你一根电缆直接水平布置,不经过任何构件,那么是不会计算电缆头的;
比如你一根电缆,一边接了配电箱,一边什么都没有,那么只会算一个;
正常来说,电缆的两端都会接设备或箱柜,所以正常的情况都是2个电缆头,一旦发现报表里有单数的电缆头,可以查看一下是否布置的有问题。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0