标题:
请教柱箍筋根数问题
[打印本页]
作者:
造价哥
时间:
2015-2-8 21:22
标题:
请教柱箍筋根数问题
好久没算量了,请教一下,我柱高是3000,箍筋间距为200,那箍筋根数应该为16根啊,为什么软件计算为24?
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-2-9 08:38
标题:
回复 1# 造价哥 的帖子
楼主您好!
您检查一下您的柱纵筋的搭接方式是否选择为绑扎搭接,软件中绑扎搭接区域是考虑加密计算的。
作者:
造价哥
时间:
2015-2-9 10:45
还真是这个问题,谢谢啦!