标题: 请教柱箍筋根数问题 [打印本页]

作者: 造价哥    时间: 2015-2-8 21:22     标题: 请教柱箍筋根数问题

好久没算量了,请教一下,我柱高是3000,箍筋间距为200,那箍筋根数应该为16根啊,为什么软件计算为24?
作者: 鲁班技术093    时间: 2015-2-9 08:38     标题: 回复 1# 造价哥 的帖子

楼主您好!
您检查一下您的柱纵筋的搭接方式是否选择为绑扎搭接,软件中绑扎搭接区域是考虑加密计算的。
作者: 造价哥    时间: 2015-2-9 10:45

还真是这个问题,谢谢啦!