同一根梁鲁班和**对比,鲁班的内箍边长是131,**的内箍边长是176,到底哪个为准。

图片附件: 1.png (2015-2-12 13:59, 37.13 KB) / 该附件被下载次数 1618
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84828&k=d7b1cf6257b003b56b91cb4a39ffcb25&t=1745333678



图片附件: 2.png (2015-2-12 13:59, 49.06 KB) / 该附件被下载次数 1599
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84829&k=82308f76864e1bae8f747d24d5712e26&t=1745333678



图片附件: 3.png (2015-2-12 13:59, 3.91 KB) / 该附件被下载次数 1565
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84830&k=b446bc3588e82c155c85e533e58fc821&t=1745333678


作者: 鲁班技术029    时间: 2015-2-12 14:27

楼主你好,
您加下QQ2893342108 在线联系下,谢谢。
作者: 流云-仁杰    时间: 2015-2-12 14:57

看来鲁班钢筋量是否有问题
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2015-2-12 17:00     标题: 回复 1# 人上人 的帖子

建议您先对梁进行支座刷新识别,再进行计算。
作者: cgc2012    时间: 2015-2-12 18:09

没用的,是箍筋读取主筋的问题,鲁班是按通长筋读取的,没考虑支座;广读取时候综合考虑支座。