Board logo

标题: 有关计算设置的问题 [打印本页]

作者: dw2143    时间: 2015-3-6 10:46     标题: 有关计算设置的问题

次梁第25条设置搭接长度是错的一直没有改正;基础构件中很多锚固长度都为LAE?还有除箍筋以外的钢筋好久才能选择按中心线长度计算?
作者: 鲁班技术029    时间: 2015-3-6 10:58

楼主你好,
您的建议已记录,谢谢支持。
作者: dw2143    时间: 2015-3-6 11:03

每次都说记录,就是不见改正?
作者: 鲁班技术029    时间: 2015-3-6 11:39     标题: 回复 3# dw2143 的帖子

楼主你好,
按受拉钢筋的绑扎搭接长度llE计算,那不是架立筋而是上部通长筋,这种情况一般发生在当支座负筋的规格与集中标注中的通长筋规格不一致时采用llE(小直径),而不是150mm。具体见11G101-1第79页。
基础构件具体指哪些构件?
预算普通都采用钢筋外边线进行计算的。
作者: dw2143    时间: 2015-3-6 16:02

你说的是抗震框架梁,我说的是次梁(非抗震),详见11G101P81、86、13G101-11P4-4图4.5-4及P4-5图4.5-7;如独立基础计算设置第11、13条;集水井第2条;筏板面筋第10、11条等;
有选择总比没选择好?
谢谢!

[ 本帖最后由 dw2143 于 2015-3-6 16:41 编辑 ]
作者: 鲁班技术029    时间: 2015-3-6 16:19

楼主你好,
同理非抗震取值Ll,基础锚固取值错误这个已经记录,会像研发部门反应。
作者: dw2143    时间: 2015-3-6 16:31     标题: 回复 6# 鲁班技术029 的帖子

这个好像不能同理吧?
还有次梁计算设置第20、21条也值得商榷?

[ 本帖最后由 dw2143 于 2015-3-6 16:44 编辑 ]
作者: 鲁班技术029    时间: 2015-3-6 16:45

楼主你好,
见11G101-1 86页。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0