Board logo

标题: 计算设置 [打印本页]

作者: HEXUEJUN424    时间: 2015-3-9 10:38     标题: 计算设置

1、梁箍筋计算设置中次梁每侧箍筋根数默认为3,如果我在图纸上手动加附加箍筋时这个每侧箍筋是不是这是为0?2、在梁上部钢筋计算设置中有贯通筋时弧形梁架立筋伸入支座的搭接长默认为L,L软件显示绑扎长度,这个绑扎长度代表基本搭接长度Ll还是代表什么意思?

图片附件: 9SD){`$A5VBZ2[UVR@Z}URY.jpg (2015-3-9 10:38, 103.85 KB) / 该附件被下载次数 445
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84947&k=4410b32b7226c346cecc6d69b5a7c878&t=1732717577



图片附件: 9SD){`$A5VBZ2[UVR@Z}URY.jpg (2015-3-9 10:38, 103.85 KB) / 该附件被下载次数 473
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=84948&k=7297457c39622ea0fc8b30c1faf45b1e&t=1732717577


作者: 鲁班技术029    时间: 2015-3-9 11:23

楼主你好,
1.如图中另有要求附加箍筋,需再重新布置,参照吊筋布置方法或平法标注。
2.视构件为抗震或非抗震取LL或LLE。
作者: HEXUEJUN424    时间: 2015-3-9 14:49     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

你好,第一个问题我用手动用软件进行添加时,在计算设置中次梁每侧箍筋根数默认为3是不是要改为0?
作者: 鲁班技术029    时间: 2015-3-9 16:06

楼主你好,
不需要更改,默认即可。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0