标题: 框架梁单独抹灰 [打印本页]

作者: 张超群    时间: 2015-3-10 10:30     标题: 框架梁单独抹灰

天棚无装饰的时候,框架梁在梁下无墙时套单独抹灰定额,在墙下有梁时,梁面抹灰并到墙面抹灰里,如果在框架梁的粉刷里套单独框架梁抹灰就所有的框架梁(包括梁下有墙和无墙)都算进去了、怎么样才能单独算梁下无墙的哪些梁单独抹灰?
作者: 鲁班技术020    时间: 2015-3-10 10:45     标题: 回复 1# 张超群 的帖子

楼主你好;
        你可以用独立梁代替框架梁绘制,进行套项是单独出量的
作者: 张超群    时间: 2015-3-10 10:48     标题: 回复 2# 鲁班技术020 的帖子

我已经全部都画好了,那不是得重新画?没有别的办法了吗?
作者: 鲁班技术043    时间: 2015-3-10 10:52     标题: 回复 3# 张超群 的帖子

楼主你好:
                您可将其余构件全部隐藏,在命令栏中输入1回车,使用名称更换命令更换即可。
作者: 张超群    时间: 2015-3-10 11:25     标题: 回复 4# 鲁班技术043 的帖子

计算设置里没办法调?必须得这样单独梁去重新命名再名称更换?
作者: 张超群    时间: 2015-3-10 11:26     标题: 回复 4# 鲁班技术043 的帖子

我得相同名称的在独立梁里新建,然后再去名称转化?要是一根5跨的梁两跨是在墙上的,3跨是梁下无墙的是不是就得打断了?
作者: 鲁班技术043    时间: 2015-3-10 13:12     标题: 回复 6# 张超群 的帖子

楼主你好:
                您可将其余构件全部隐藏,在命令栏中输入1回车,使用名称更换命令更换即可;不需要将其打断。
作者: 张超群    时间: 2015-3-10 14:03     标题: 回复 7# 鲁班技术043 的帖子

只有用独立梁重新布置上去,套单独梁定额才能计算出梁下无墙的量?
作者: 鲁班技术043    时间: 2015-3-10 14:11     标题: 回复 8# 张超群 的帖子

楼主您好:
               根据您的问题,只有更换为独立梁才可以。
作者: haze12048692    时间: 2015-3-11 22:15     标题: 回复 9# 鲁班技术043 的帖子

如果一根梁有5跨,其中2跨是独立梁,3跨是有墙的,也是这样吗? 软件会动把两部分分开?
作者: 鲁班技术043    时间: 2015-3-12 09:01     标题: 回复 10# haze12048692 的帖子

楼主你好:
              根据您的问题,软件是可以将两部分分开的。
作者: cui496509716    时间: 2015-3-12 11:32

楼主你好,你只能把选好的框架梁都改为独立梁属性,在属性栏里套上装饰梁的四面均有装饰量
作者: 大头    时间: 2015-3-12 15:52

其实你可以在天棚装饰里套两个定额子目,其中第一个子目注明是不计算梁侧面的面积的【计算规则也相应的进行设置】,第二个定额子目注明计算梁侧面积【计算规则也进行相应的设置】;最后两个面积进行相减,就可以得出梁下无墙处的梁抹灰面积了。
仅供参考。
作者: qq120085067    时间: 2015-3-12 16:28     标题: 回复 1# 张超群 的帖子

你可以在天棚装饰定额套两条,其中一条是扣除框架梁(梁下无墙),在增加项目中梁的侧面记得不要加进去,这样两条定额的差就是框架梁侧面的抹灰了