板分布筋的问题
板与到负筋跨板负筋与横向或竖向是支座钢筋时不计算分布筋,
[
本帖最后由 happy102318 于 2015-3-13 15:10 编辑
]
作者:
鲁班技术029
时间:
2015-3-13 16:12
楼主你好,
当您有负筋时,代替了分布筋,则分布筋不会计算。
作者:
happy102318
时间:
2015-3-13 16:18
标题:
回复 2# 鲁班技术029 的帖子
你看懂帖子吗,是一跨板一向是负筋一向是支座筋不计算分布筋
[
本帖最后由 happy102318 于 2015-3-13 16:33 编辑
]
图片附件:
QQ图片20150313162803.png
(2015-3-13 16:29, 14.74 KB) / 该附件被下载次数 4285
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85001&k=8118d89651c56b4b7408d60307c134e6&t=1749486409
图片附件:
QQ图片20150313163043.png
(2015-3-13 16:32, 11.09 KB) / 该附件被下载次数 4337
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85002&k=c087e8e68b8a9ede521089a30b046f3a&t=1749486409
图片附件:
QQ图片20150313163250.png
(2015-3-13 16:33, 12.26 KB) / 该附件被下载次数 4330
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85003&k=14c5bb7cc09d21157b1e439e794bef42&t=1749486409
作者:
happy102318
时间:
2015-3-13 17:16
怎么不回答啊
引用:
原帖由
happy102318
于 2015-3-13 16:18 发表
你看懂帖子吗,是一跨板一向是负筋一向是支座筋不计算分布筋
作者:
鲁班技术037
时间:
2015-3-13 18:21
您好,这个是这块板上X方向的负筋代替了Y方向的支座钢筋的分布筋,就不计算分布筋了。
作者:
happy102318
时间:
2015-3-14 20:34
那Y向的支座钢筋中间没分布筋啊。就是支座钢筋与支座钢筋中间负筋下应有分布筋。
[
本帖最后由 happy102318 于 2015-3-15 12:58 编辑
]
图片附件:
1.png
(2015-3-15 12:58, 14.95 KB) / 该附件被下载次数 4284
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85013&k=19979202569c0a32d2ccf0a6ab661f71&t=1749486409
作者:
葛福
时间:
2015-3-17 08:53
楼上说的对呀,请鲁班回答,负筋在两端与支座筋相交处没有分布筋外,中间没有和支座筋相交处的负筋分布筋哪去了
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-3-17 18:10
标题:
回复 6# happy102318 的帖子
您好:请你致电4009203000转3,钢筋24小时服务电话,详细说明问题,我们为您解决。
作者:
zhaodeyun
时间:
2015-3-18 11:32
回复楼主,首先这个是你自己搞错了,而不是鲁班的问题,你中间的分布筋,应该用板筋中的温度筋布置,鲁班从来都没有支持过你说的玩法,所以首先发现问题,先问问自己是不是没搞懂,这个论坛是个大家讨论学习的地方,所以说事情希望各位能带着探讨的态度,不要把话说的那么绝对,也不要说的那么难听,容易误导别的人,纯属个人意见,不喜勿喷
图片附件:
3.png
(2015-3-18 11:32, 883.17 KB) / 该附件被下载次数 4365
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85102&k=cc2be8c39502701e3022c9efb2e9f52b&t=1749486409
作者:
happy102318
时间:
2015-3-19 20:52
此项不应规温度筋计算啊应规负筋算。要是图纸上不要求布温度筋那就空那儿吗?
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-3-20 08:48
标题:
回复 10# happy102318 的帖子
您好:按照图纸要求,结合图集考虑。
作者:
1073226499
时间:
2015-3-20 09:21
这个不应该是用温度筋代替,中间是应该计算分布筋,我试了的确是软件的问题,以前的版本是计算的
happy102318
说的对
作者:
zhaodeyun
时间:
2015-3-25 11:21
温度筋的作用包含了分布筋的作用,这个地方温度筋可以替代分布筋,还有楼上说以前可以,能上个图,说明那个版本吗?从来就没支持这种情况,负筋从来都没计算过分布筋的。
作者:
happy102318
时间:
2015-3-25 19:38
标题:
回复 13# zhaodeyun 的帖子
分布筋是用于加筋、负筋跨板负筋的支撑筋。温度筋是用于加筋、跨板负筋中间的填塘。一般结构说明注明才做、不注明不做。
[
本帖最后由 happy102318 于 2015-3-25 19:42 编辑
]
作者:
hongyan
时间:
2015-3-26 07:07
标题:
回复 13# zhaodeyun 的帖子
我支持14楼的观点,温度筋和分布筋本身就是二个概念,
那块板二根支座钢筋中间的负筋下面就该有分布筋,如果
没有两边的支座钢筋,那么负筋下面还没有分布筋吗?
只能说这是软件的不足,有待优化,暂时变通一下用温度
筋布置分布筋。
作者:
zhaodeyun
时间:
2015-3-26 14:00
回复14楼
你的回答好业余,你自己先去看看结构上,温度筋和分布筋的作用再说吧,从结构受力来说,分布筋和温度筋的作用是相似的,你应该搞清本质。软件已经提供了解决办法,不能说软件是错误的。
作者:
一建张工1
时间:
2015-3-26 19:33
这个要争议那么久?另外一向也布置负筋就是了,按照分布筋的规格直径。至于弯锚啥的 可以修改计算设置。