标题: 楼梯的灯具布置,管线布置 [打印本页]

作者: md6188    时间: 2015-3-14 17:18     标题: 楼梯的灯具布置,管线布置

楼梯的灯具布置,管线布置,有技巧?
作者: 鲁班技术040    时间: 2015-3-15 08:31

您具体是想问点什么呢?
作者: md6188    时间: 2015-3-15 09:14

有时楼梯间拐弯处的灯具在平面图中,是体现在该楼层的上一层,那么灯具和管线就不好定位
作者: 鲁班技术040    时间: 2015-3-15 09:37

灯具可以使用垂直管线通下去的,布置完在删除这根管线
作者: azlt    时间: 2015-3-27 16:28

引用:
原帖由 鲁班技术040 于 2015-3-15 09:37 发表
灯具可以使用垂直管线通下去的,布置完在删除这根管线
不是这样子的

楼梯间的布置,主要问题在于在两个楼层中间有个半层休息平台的问题

该处的灯具开关比正常的楼层安装高度有半层楼的高差,相应从本层引来的管线,会沿着楼梯是斜向布置的

手动布置这一段比较麻烦,暂时按平层布置,管线长度会比实际少一点(直角三角形斜边与投影直角边的差距)
作者: Cynthia    时间: 2015-3-27 16:43

可以布一个水平段一个垂直段,至少不会少量,多也就多那么一点点
作者: jsrgfxb    时间: 2015-4-1 11:05     标题: 精确

“多也就多那么一点点”,如何精确?
作者: azlt    时间: 2015-4-1 11:26

按同层标高布置灯具及管线,调整灯具标高至半层

与灯具连接的管线端点联动调整标高,管线的另一端保持标高不变

如果与灯具相连管线有一段是与灯具等高的,与灯具同时调整标高,斜向管线端点自动与水平管线新端点相连

以上集成在一个命令里:

1.选择灯具,
2.选择与灯具相连的水平管,
3.给出调整相对标高
作者: Cynthia    时间: 2015-4-7 16:03

引用:
原帖由 jsrgfxb 于 2015-4-1 11:05 发表
“多也就多那么一点点”,如何精确?
精确的话就要布置斜管线,软件里也是支持的就是麻烦点
用任意布管线命令,起点输入一个标高值,终点输入一个标高值,然后软件会问你是起点生成立管还是终点生成立管还是生成斜管,你选斜管就好了