作者: cgc2012    时间: 2015-3-15 10:56     标题: 梁四肢箍内箍边长问题。

1、根据12G901-1图集第2-3页,梁上下主筋分别为6*6、6*5、6*4时,四肢箍的内箍边长是不一样的,但是软件只能对整个工程进行设置,当这几种梁同时出现的时候无法个别设置。
2、软件中梁对内箍边长进行计算时都是按通长的面筋经行考虑的,完全不顾支座处的钢筋数量,导致支座处部分钢筋净距达不到1.5d及30mm。如图

[ 本帖最后由 cgc2012 于 2015-3-15 10:57 编辑 ]

图片附件: 搜狗截图20150315103956.png (2015-3-15 10:56, 283.56 KB) / 该附件被下载次数 1541
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85011&k=4b722546b005557ace3ac1072017e60e&t=1751927546



图片附件: 222.png (2015-3-15 10:56, 133.53 KB) / 该附件被下载次数 1556
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85012&k=952fe55e1cde64d1411dbab29c594ec4&t=1751927546


作者: 鲁班技术020    时间: 2015-3-15 16:56     标题: 回复 1# cgc2012 的帖子

楼主你好;
        今天没有钢筋专业的工程师值班,如果你工程比较急 可以直接拨打我免费咨询电话4009203000-3
作者: cgc2012    时间: 2015-3-18 10:51

上述问题怎么处理?
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2015-3-18 17:50     标题: 回复 1# cgc2012 的帖子

1. 出现多种4肢箍的这些截面,基本都是不同名称梁,通过箍筋属性设置每种名称的梁的内箍箍住纵筋根数。
2.目前软件默认是按面筋均分来设置内箍的,要设置按支座钢筋来计算内箍,可通过跨高级进行设置。