Board logo

标题: 柱计算梁节点,有下反梁柱净高计算错误 [打印本页]

作者: 葛福    时间: 2015-3-17 09:05     标题: 柱计算梁节点,有下反梁柱净高计算错误

鲁班我想说的是,像这种情况柱的净高应该计算到箭头所指的那根梁下皮,可是为什么这个梁下降了以后就软件就当没看见这根梁这根梁不参加计算了呢,如果这根梁不参加计算这个柱的净高就算不准,如果这根梁的截面在大一点会有多大的误差,你懂的,箍筋的个数差的不是一两个,想想这种情况如果遇到的面积比较大,涉及到下反的梁又非常的多,我们手动的一个一个去查错,在一个一个的去重新计算它的净高算出箍筋的个数,是多么的吃力,好像没有手工快吧,我希望这个问题在下一次更新的时候能解决.


图片附件: 柱节点.png (2015-3-17 09:05, 839.68 KB) / 该附件被下载次数 861
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85068&k=6b74349893fc02add5a8b6a6616ab8e6&t=1749484686


作者: 鲁班技术050    时间: 2015-3-17 11:32     标题: 回复 1# 葛福 的帖子

楼主您好,您的问题已记录,感谢您的支持。
作者: 葛福    时间: 2015-3-17 14:26     标题: 回复 2# 鲁班技术050 的帖子

还有一人问题要补充,就是上反梁柱子也不计算,就是说这个边柱子上正好有一道上反梁那么这个柱就不会根据这个梁来判断它的顶层外边识别,箍筋也不会有一个正确的计算,还有就是,是否在增加一个选择项比如你构件法的框架梁那样,在打印清单的时候可以选择是否打印排列图,我为什么这么想要这个排列图,是因为框架柱这个构件它有一个箍筋绑扎的上加密,下加密的高度,这个很复杂,没有排列图,就算是你们把柱子的净高和所有的设置都做的完善对于框架柱来说也只能用来参考量而不能用来施工,我们翻样人员要根据不同的柱子来把它们的柱子净高,上梁截面的大小,上加密的高度,下加密的高度,和非加密的尺寸,以及个个部位的箍筋个数来画出来,还有变截面的时候哪根封顶哪根筋直锚,上柱插筋的位置等等.这样才能满足现场的绑扎需求,在多说两句,      这个排列图要有选择性的打印还是不打印,比如一层的柱子,我有哪几个柱子需要,哪几个柱子不需要,我要自己能设置好了在打印出单,避免浪费纸张.    支持鲁班多谢鲁班.
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-3-17 18:00     标题: 回复 3# 葛福 的帖子

您好:谢谢您的建议,感谢您的支持。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0