Board logo

标题: 异型承台底筋计算设置问题 [打印本页]

作者: hbhj    时间: 2015-3-18 21:52     标题: 异型承台底筋计算设置问题

钢筋建模时,绘制异型承台,并且使用”基础“菜单里“独立基础参数”中的”绘制承台钢筋“命令添加承台钢筋。并将承台底筋的弯折长度自己手动设置成10*d,计算后三维查看钢筋,发现底筋的弯折长度不是自己设置的长度,
而是承台高度减去两个保护层后的长度,这样导致钢筋结果多了不少,请问有什么解决方法????








图片附件: 1.jpg (2015-3-18 21:52, 32.06 KB) / 该附件被下载次数 649
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85127&k=ef10c6428b748903e1b2e2429aa19cd2&t=1746102812



图片附件: 2.jpg (2015-3-18 21:52, 31.27 KB) / 该附件被下载次数 628
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85128&k=a746afad9928b9ef9cc360e6e89c3837&t=1746102812



图片附件: 3.jpg (2015-3-18 21:52, 36.17 KB) / 该附件被下载次数 640
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85129&k=6858ecf529fcaa9386056b5e12edc245&t=1746102812



图片附件: 4.jpg (2015-3-18 21:52, 160.3 KB) / 该附件被下载次数 656
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85130&k=c3a6d62932e45b198119c533d75a51b9&t=1746102812


作者: 鲁班技术083    时间: 2015-3-18 22:10     标题: 回复 1# hbhj 的帖子

楼主您好,根据您的第一张图,您应该是用独立基础参数调整中的范围布置布置得钢筋,建议您选中弯折长度后看下下面的备注:输入具体数值是未伸到承台边的端部弯折值,伸到承台边的读计算设置中的值,你看看你计算设置中,设置的弯折长度是多少?
作者: hbhj    时间: 2015-3-19 08:54

引用:
原帖由 鲁班技术083 于 2015-3-18 22:10 发表
楼主您好,根据您的第一张图,您应该是用独立基础参数调整中的范围布置布置得钢筋,建议您选中弯折长度后看下下面的备注:输入具体数值是未伸到承台边的端部弯折值,伸到承台边的读计算设置中的值,你看看你计算设置 ...
您好,谢谢了。
按你说的已经解决了,是将计算设置中的第5项改成“否”,再计算就好了。
但是修改这里会影响承台与筏板相接的钢筋量吗?