Board logo

标题: 关系到工程量正确性的问题,远比一些新功能更重要。 [打印本页]

作者: zhanglinyu    时间: 2015-3-21 19:10     标题: 关系到工程量正确性的问题,远比一些新功能更重要。

好几个版本过去了,此问题什么时候解决?
集水井、独立基础中的“倒棱台基础”   的垫层和土方少都算少了

关系到工程量正确性的问题,远比一些新功能更重要。望能足够重视此问题。

图片附件: QQ截图20150321185828.png (2015-3-21 19:10, 37.18 KB) / 该附件被下载次数 4380
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85172&k=59577dc824b2d72c23f43a71e8ef37a4&t=1750756565


作者: 鲁班技术042    时间: 2015-3-23 08:52

楼主您好
        你是怎么不对,有手算公式和软件的量进行对比吗?如有的话,请你把你加下1411356981这个qq,把你2个公式和图形发我看下
作者: zhanglinyu    时间: 2015-3-30 22:35

可视化已经很明显了,底部缺少一个角,那就是底部垫层少的量。底部垫层是无外伸的,老版本默认外伸宽度=垫层厚度(这明显也是错的)。但新版本连这一点外伸也没有了,少的就更多了。
作者: 鲁班技术034    时间: 2015-4-1 09:06     标题: 回复 3# zhanglinyu 的帖子

楼主您好
目前软件确实存在这个问题,感谢您的提议,我们会提交上去尽快优化的,给您带来不便,敬请谅解!
作者: 土建首席发言人    时间: 2015-6-12 11:00

这部分的量是否应该归于垫层,大家可以讨论一下,以下是部分网上争论截图,我们大家讨论一下,看看到底应该怎么做,然后软件再确定如何修改
比如下图,就是先砖模再垫层


图片附件: 无标题.png (2015-6-12 11:02, 513.22 KB) / 该附件被下载次数 1145
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86472&k=7506ec16d19e941d5303af7fa31444e6&t=1750756565


作者: wszxf    时间: 2015-6-12 12:18

鲁班现有的计算还是有点问题的。
一、砖模底部,现场施工分为两种
1、一种是先砖模,后砼垫层。这种情况至少砖模是在垫层底部。现在鲁班的新版砖模是在垫层顶部。(现有的方式,如果要正确至少应设在垫层底部)
2、另一种是先垫层,后砖模。这种情况一般垫层是到砖模外边的。
二、砖模顶部,现场施工分为两种。这两种实际都有用。
1、砖模到垫层顶。
2、砖模到垫层底。

三、而且垫层还分为
1、垫层到砖模外边。
2、垫层到砖模边放大100。
3、垫层到砖模内边。

至于采用那种方式。我感觉是应有一定的选择。各地的施工方式并不太相同。
现场实际采用那种方式一般与土质、地下水水位有关。比如土质好或降过水、水少。一般可以直接砌在土上。而像软土一般还是先垫层后砖模。

[ 本帖最后由 wszxf 于 2015-6-12 13:48 编辑 ]

图片附件: [到少现有的鲁班这样计算不完全正确。] QQ截图20150612121113.jpg (2015-6-12 12:25, 84.39 KB) / 该附件被下载次数 4054
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86474&k=7baa326035a566713147d33ea1889e53&t=1750756565



图片附件: 垫层上砖模.jpg (2015-6-12 13:44, 56.05 KB) / 该附件被下载次数 4052
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86476&k=843ed1eeda3478180dc525fefb78e0a1&t=1750756565



图片附件: 垫层上砖模2.jpg (2015-6-12 13:44, 321.61 KB) / 该附件被下载次数 4302
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86477&k=210c6eb115a056246fddf8b124f99e4b&t=1750756565



图片附件: 先垫层后砖.jpg (2015-6-12 13:44, 107.65 KB) / 该附件被下载次数 4111
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86478&k=e9e3f92803ac443584667c3dd1a4a19d&t=1750756565



图片附件: 直接土上砖模.jpg (2015-6-12 13:44, 117.76 KB) / 该附件被下载次数 4106
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86479&k=b1ed6bb3b00d76f2725f12e40c960e44&t=1750756565



图片附件: 直接土上砖模1.jpg (2015-6-12 13:48, 1.22 MB) / 该附件被下载次数 4608
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86480&k=bab4f5b28ba6e8bd8672d437555bbfdf&t=1750756565


作者: 土建首席发言人    时间: 2015-6-12 13:25

引用:
原帖由 wszxf 于 2015-6-12 12:18 发表
鲁班现有的计算还是有点问题的。
一、砖模底部,现场施工分为两种
1、一种是先砖模,后砼垫层。这种情况至少砖模是在垫层底部。现在鲁班的新版砖模是在垫层顶部。(现有的方式,如果发正确至少应设在垫层底部)
2 ...
收到,谢谢郑工的详细解释,我们后面看看如何实现
作者: zhao138130    时间: 2015-6-13 13:06

我是江苏地区的施工企业,我们公司在天津、河南、新疆、河北、上海、江西等地方。根本就不存在先砖后垫层的做法,个人意见先砖模板,后垫层的施工做法应该是错误的 。因为没有那个垫层是和垫层上部结构一样大的 。
作者: 鲁班技术042    时间: 2015-6-13 13:36     标题: 回复 8# zhao138130 的帖子

您好:
      谢谢您给出的宝贵意见,我们会尽快上报研发。
作者: wszxf    时间: 2015-6-13 18:37

砖模是施工措施,并没有规范,他的目的就是代替模板,让混凝土成型。不过大部分是先浇筑垫层再做砖胎膜。因为土质好如果设计没确定在垫层上砌,也不能算是错误的规范并没有规定。只要让混凝土成型正确就可以了。还有一个作用是为了防水卷材更方便粘贴。

[ 本帖最后由 wszxf 于 2015-6-14 21:43 编辑 ]
作者: zhanglinyu    时间: 2015-6-13 20:00

应该是是先垫层,一般垫层都会要求外伸100,。如果先砖模,垫层外伸的100不就没了?
这还涉及到地质情况,像温州这边,好多基坑挖开后,下面就是软泥,人站到上面就会陷下去。先做砖模怕是不行。
作者: dulluke    时间: 2015-6-27 16:21

软件默认砖胎模只到垫层上表面面,垫层却设定成无法外伸,垫层和砖胎模中间那一圈根本就无解...

我在集水井底用满基代替垫层结果不知怎么的上面的集水井也一起扣掉了...
作者: 鲁班技术013    时间: 2015-6-28 01:21     标题: 回复 12# dulluke 的帖子

楼主您好:
               目前软件确实存在这个问题,感谢您的提议,我们会提交上去尽快优化的,给您带来不便,敬请谅解!
作者: peter360    时间: 2015-6-28 10:30

是先浇捣垫层(垫层每边放大至砖胎模处),再砌砖抬模。

图片附件: 123.png (2015-6-28 10:30, 3.48 KB) / 该附件被下载次数 678
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86823&k=88eb128ed12f08aa14cce78a8617aa1c&t=1750756565






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0