Board logo

标题: 地下室防水板中的高位板筏板面筋遇独立基础,怎么处理? [打印本页]

作者: ZJSX18616109515    时间: 2015-3-28 12:40     标题: 地下室防水板中的高位板筏板面筋遇独立基础,怎么处理?

图集11G101-3第97页,地下室防水板中的高位板筏板面筋可以单向贯通,而软件计算设置里只有贯通与锚入两种形式,请问该怎么处理?

图片附件: 无标题.png (2015-3-28 12:40, 17.31 KB) / 该附件被下载次数 1934
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85272&k=a6c5bbadf6eb4a8d875f8f29007e2dae&t=1732710157


作者: 鲁班技术033    时间: 2015-3-28 13:06     标题: 回复 1# ZJSX18616109515 的帖子

楼主您好:单向贯通软件暂时是做不了的,如有设计要求,建议其它配筋添加或修改计算结果。