标题:
跨板负筋的计算
[打印本页]
作者:
lqxin67
时间:
2015-3-29 14:16
标题:
跨板负筋的计算
相邻板的负筋计算出现如下错误结果,该跨板负筋应如何正确布置?
QQ截图-1.png
(40.62 KB)
2015-3-29 14:16
,
QQ截图-2.png
(109.02 KB)
2015-3-29 14:16
,[local]3[/local]
图片附件:
QQ截图-1.png
(2015-3-29 14:16, 40.62 KB) / 该附件被下载次数 544
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85303&k=ec29f8604726d69af0bcc4bb09985026&t=1732711125
图片附件:
QQ截图-2.png
(2015-3-29 14:16, 109.02 KB) / 该附件被下载次数 532
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85304&k=4701a08de1dd8d47876b1b20893d7c1a&t=1732711125
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-3-29 14:27
楼主您好,如图所示,你在这块板上面布置了两遍跨板负筋,正确的布置方法是把板进行切割,分别布置、修改伸出的长度。
QQ截图20150329142214.png
(25.42 KB)
2015-3-29 14:27
图片附件:
QQ截图20150329142214.png
(2015-3-29 14:27, 25.42 KB) / 该附件被下载次数 558
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85305&k=fc708ae261fa5a99374f0aa41a197c87&t=1732711125
作者:
lqxin67
时间:
2015-3-29 14:38
这一块板的底筋是通长的,如切割成多板的话,能造成板下无支座,造成底筋计算错误,请给一个彻底解决的方法?谢谢。
作者:
lqxin67
时间:
2015-3-29 14:42
这一钢筋是由CAD图导入后进行板负筋匹配计算得出的
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-3-29 14:45
标题:
回复 3# lqxin67 的帖子
你好,底筋连通可以选择多板布置板筋。
作者:
从开始到现在
时间:
2015-3-29 20:33
用绘制板筋区域分别绘制
图片附件:
QQ截图20150328215337.png
(2015-3-29 20:33, 9.32 KB) / 该附件被下载次数 1550
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85310&k=19f95921e732fb8c735a5922ddbe2615&t=1732711125
图片附件:
QQ截图20150329201539.png
(2015-3-29 20:33, 74.57 KB) / 该附件被下载次数 1580
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85311&k=a747134d88c65e656ce42123a5c71aa2&t=1732711125
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)