梁下部筋向下弯锚入柱可不可以,有相关规范吗?
[打印本页]
作者:
dahai
时间:
2015-4-1 10:29
标题:
梁下部筋向下弯锚入柱可不可以,有相关规范吗?
梁下部筋向下弯锚入柱可不可以,有相关规范吗? 有知道的请赐教
作者:
dahai
时间:
2015-4-1 10:36
有没有知道的呀
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-4-1 11:23
标题:
回复 1# dahai 的帖子
楼主您好:楼层梁是没有相关规范设置的,屋面框架梁可以设置节点来选择,根柱子是没有关系的。
作者:
lichengtong
时间:
2015-4-1 11:49
标题:
回复 1# dahai 的帖子
规范要求弯勾指向构件中心,但不是强制的,当钢筋过密时向下弯也是不错的选择.