标题:
框架梁的腰筋锚固设置问题
[打印本页]
作者:
yeruiqi
时间:
2015-4-9 16:37
标题:
框架梁的腰筋锚固设置问题
如图,在设置中,腰筋的锚固是15*D,但在查看单个构件钢筋的时候怎么是6.25*D
图片附件:
QQ图片20150409163110.png
(2015-4-9 16:37, 23.92 KB) / 该附件被下载次数 2185
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85461&k=ce725d9b9436c558721ee4863214fc7b&t=1732710387
图片附件:
QQ图片20150409162718.png
(2015-4-9 16:38, 32.32 KB) / 该附件被下载次数 2195
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85462&k=4215bf434ba8504da204451d8e137426&t=1732710387
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-4-9 17:11
标题:
回复 1# yeruiqi 的帖子
楼主您好:您这个是一级钢,考虑的是单个弯钩的增加值,就是6.25d,如图所示。
[
本帖最后由 鲁班技术033 于 2015-4-9 17:12 编辑
]
图片附件:
1.jpg
(2015-4-9 17:12, 20.13 KB) / 该附件被下载次数 2115
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85463&k=6a7a2d55ab50cff178bbabc2f3299cd0&t=1732710387
作者:
yeruiqi
时间:
2015-4-9 17:42
引用:
原帖由
鲁班技术033
于 2015-4-9 17:11 发表
楼主您好:您这个是一级钢,考虑的是单个弯钩的增加值,就是6.25d,如图所示。
计算式还是不对, 我钢筋跨度边到边是6800,每天支座锚固15*D,应该是6800+120*2(120为15*D)=7040才对,毎跨都少了100.我的腰筋锚固方式为断开抽取,上面图有
[
本帖最后由 yeruiqi 于 2015-4-9 17:44 编辑
]
图片附件:
QQ图片20150409173421.png
(2015-4-9 17:42, 44.94 KB) / 该附件被下载次数 2176
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85466&k=2411d42e5f5e882b11829086b2f944a1&t=1732710387
作者:
鲁班技术035
时间:
2015-4-9 18:24
楼主,您好!不好意思今晚没有钢筋工程师值班,有问题可以拨打4009203000转3进行咨询。
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-4-10 13:39
标题:
回复 3# yeruiqi 的帖子
您好:请将工程发到
Support@lubansoft.com
邮箱,详细描述问题,验证之后给您回复。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0