1、地下室筏板基础顶标高为-5.15m
2、地下室柱子和剪力墙标高-5.15m~-0.05m
3、我设置了基础层楼地面标高为-5.15m,层高为0;-1层层高为5.1m
4、-1层已经布置了剪力墙和柱子,那么,我是否要将-1层的剪力墙和柱子复制到0层?
(注:①、如复制到0层,基础层中剪力墙和柱子的高度为0;②、剪力墙无外侧竖向加强筋和基础水平加强筋)
5、还是应该怎么设置?求高手解答,一直弄不明白这个问题
作者:
鲁班技术040
时间:
2015-4-12 08:51
你好,今天没有钢筋工程师值班,你的问题将在明天8:30回复你,如果你着急也可以拨打4009203000转3咨询。
作者:
lucky365
时间:
2015-4-13 08:59
标题:
回复 2# 鲁班技术040 的帖子
怎么还没人回复的??
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-4-13 09:07
标题:
回复 1# lucky365 的帖子
楼主您好:构件在基础是没有层高,将柱子和剪力墙复制到0层后,然后将底标高自动调整,这是考虑到插筋的计算。剪力墙外侧竖向加强筋和基础水平加强筋只在0层有效,可在属性界面中直接输入。如下图所示。
图片附件:
剪力墙1.jpg
(2015-4-13 09:07, 139.16 KB) / 该附件被下载次数 1742
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85527&k=434fb7608f2b9581cbf631901d47bf91&t=1751889140
图片附件:
剪力墙2.jpg
(2015-4-13 09:07, 142.69 KB) / 该附件被下载次数 1707
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85528&k=ae24229eae90b529295fc5806bc23b1a&t=1751889140
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-4-13 09:10
标题:
回复 3# lucky365 的帖子
需要复制到0层