标题:
板筋布置,转化完成后进行布筋区域选择,区域选择的操作正确,选择完成后钢筋布置出错
[打印本页]
作者:
ljjssgg
时间:
2015-4-14 15:18
标题:
板筋布置,转化完成后进行布筋区域选择,区域选择的操作正确,选择完成后钢筋布置出错
1.根据图片里的步骤,底筋和面筋位置重叠,再单构件三维显示种也无法显示出钢筋。 2.同一个文件中,另一块区域的布筋区域选择,一根跨了2个板的负筋,在选择2个块板之后,会只布在面积较大的那块板上。
图片附件: [布筋区域选择之前]
区域选择前.png
(2015-4-14 15:18, 4.15 KB) / 该附件被下载次数 1682
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85542&k=6d8aa7a23a180318824feb5231b085e0&t=1732700877
图片附件: [先布了一跟底筋]
区域选择了一根底筋.png
(2015-4-14 15:18, 43.34 KB) / 该附件被下载次数 1690
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85543&k=18e547a9951769fdfd364f68ffb2f405&t=1732700877
图片附件: [再布了一根面筋]
有区域选择了一个面筋.png
(2015-4-14 15:18, 34.9 KB) / 该附件被下载次数 1628
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85544&k=ab1c44664c77d117100d300a5d7fcdad&t=1732700877
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-4-14 15:31
标题:
回复 1# ljjssgg 的帖子
楼主您好,CAD转化板筋,转化结果应用之后,第一步是先点击板筋大类里面的布筋区域匹配,对于不能匹配的钢筋再选择布筋区域选择,两者都识别不过来的需要手动来修改;在查看钢筋三维之前必须要先计算。
作者:
ljjssgg
时间:
2015-4-14 15:56
标题:
回复 2# 鲁班技术050 的帖子
我是先进行区域匹配的,从图中也可以看出来,已经有一部分板筋已经匹配完成了。 刚才又去试了下, 计算 区域选择完的单根钢筋,是有钢筋量的, 但查看所在板,没有钢筋量。
作者:
ljjssgg
时间:
2015-4-14 15:57
标题:
回复 2# 鲁班技术050 的帖子
还有,我提了两个问题,第二个没有回答
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-4-14 16:13
标题:
回复 4# ljjssgg 的帖子
你好,在布筋区域选择的时候选择的是多板,查看钢筋三维的时候需要点击旁边的板进行查看,如果还有问题的话可以加一下QQ631181063具体沟通。