Board logo

标题: 人防柱箍计算设置问题! [打印本页]

作者: 张林杰    时间: 2015-4-14 17:17     标题: 人防柱箍计算设置问题!

对于人防构件中人防柱箍的计算,软件不能合理正确计算,实际很多情况人防柱箍只是在人防洞口范围才有计算,也就是门槛梁与门楣梁之间位置才有计算,通算的有也,但是很少。如何正确计算人防柱箍,个人建议增加计算设置,相信这个问题也就不是问题了!计算设置中应增加人防柱箍起步位置按门槛梁顶标高,止步于门楣梁底标高,当然通算时按普通梁计算;对于门槛梁和门楣梁为企口时,计算起止位置详图中所示位置!
这是我个人所想建议,也希望同行能提出更好建议,也恳请同行大力支持!






图片附件: 人防楣梁.jpg (2015-4-14 17:17, 98.5 KB) / 该附件被下载次数 691
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85548&k=8d84ed1e8b8f3c35c3de2ca4b2621a9e&t=1732700444



图片附件: 人防门槛梁.jpg (2015-4-14 17:17, 78.19 KB) / 该附件被下载次数 643
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85549&k=5f4a1be1f792bca729790c9e2bc735b9&t=1732700444


作者: 鲁班技术050    时间: 2015-4-14 17:29     标题: 回复 1# 张林杰 的帖子

楼主您好,您的建议已记录,感谢您的支持。
作者: 从开始到现在    时间: 2015-4-14 18:48

对于人防门框的计算,只在门框范围有配筋是理解错误的,偶然有图纸会特别注明只在门框范围布置,
但是一般按设计门框必须通长设置,除非墙水平筋的直径和间距相同的可以拉通代替,
其实也代替不了的,

水平筋和门框钢筋不在同一个面上,现场做做看看就知道是什么样的情况了。


对于活门框就更应该是通长设置了,墙水平筋不可能能够代替的。

图片附件: QQ截图20150414174257.png (2015-4-14 18:48, 147.92 KB) / 该附件被下载次数 1645
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85552&k=90a27c99959ef9800add0cc7fd4c3819&t=1732700444



图片附件: 360软件小助手截图20150414183859.png (2015-4-14 18:48, 12.17 KB) / 该附件被下载次数 1610
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85553&k=f582667fa20966c32bb1e671230719ce&t=1732700444


作者: lichengtong    时间: 2015-4-15 10:28     标题: 回复 3# 从开始到现在 的帖子

我也是这么认为的,如果图纸只给出一种箍筋,只在门洞位置布置,那其他地方要不要呢?如果要按什么规格来做?
另外门框柱是对整个门洞区域的加强。
作者: 张林杰    时间: 2015-4-15 11:59

按图集倒是没错,现在很多设计院都是自己另行出门框大样图,与图集很多对不上,所以软件增加其选择项是很有必须的。
作者: bzgq    时间: 2015-4-15 16:41

人防箍筋只布置在洞口范围确实有,以前做过几次。不过这种情况少,软件是应该有这样一条设置满算或者洞口布置根据情况让用户自由选择。毕竟设计大于图集啊。
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2015-4-16 16:56     标题: 回复 5# 张林杰 的帖子

起终点范围变化之后,那柱箍筋加密范围怎么算?
作者: 张林杰    时间: 2015-4-17 08:44     标题: 回复 7# 钢筋产品工程师MTX 的帖子

门框人防柱加密的我还真没遇到过,起终点范围有两个选择,一是以洞口范围二是通算,这样应对不同工程所需很实在!
对于柱箍加密的柱应该都是以通算情况为准,所以这个应该不是纠结的问题。
作者: 从开始到现在    时间: 2015-4-17 12:41

对于只在洞口范围布置的钢筋,只能算是附加钢筋,现在的建筑设计师都是很有个性的。
正常的人防门框构件,必须通长布置,
门框箍筋是在墙主筋的外侧,墙水平筋也是在外侧,而门框上下的门槛,门楣水平筋是在内侧的,所以墙水平筋无法和门框上下的水平筋拉通的。
我想楼主说的意思是:那个门边200的小箍筋可以在门框范围布置,实际施工大多也是那样的做的,这个应该算是偷工减料吧,但是,500宽的那部分必须通长布置。

软件没有那么智能,无法适应太多的乱七八糟的设计师。算量的其实无所谓,下料的话就手工处理一下。



图片附件: 360软件小助手截图20150414183859.png (2015-4-17 12:41, 12.17 KB) / 该附件被下载次数 1596