底标高不一样,柱出地面标高相同,每根柱筋出地面的高度能设置成一样高吗?
作者:
鲁班技术019
时间:
2015-4-15 21:55
标题:
回复 1# 15823853083 的帖子
楼主您好:
一般在基础层中的柱子,顶标高都是一样的,可以直接对柱子进行构件底标高自动读取来读取他们下面不同标高的基础构件并保持顶标高不变;
如果您是手动修改的,可以用构件标高调整命令来调整顶底标高,或者直接修改参数栏中的顶底标高。
作者:
15823853083
时间:
2015-4-16 10:50
标题:
下料版
负筋能编号输出吗。梁的料单以自编号排序输出,不分X和Y向。
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-4-16 11:14
标题:
回复 3# 15823853083 的帖子
你好,负筋不支持单独编号,只是统计在相对应的板里面;可以点击“X/Y输出控制选项”命令来自由选择梁构件是否分X向和Y向来统计。
作者:
15823853083
时间:
2015-4-16 15:15
标题:
下料版
下次版本升级能实现负筋自编号吗,梁输出能不分主次梁吗,希望下版本构建法里,丝接能汇总在小计里,
,
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-4-16 15:40
标题:
回复 5# 15823853083 的帖子
你好,区分主次梁是为了更好的在图形里面去定位相应的构件,板筋编号的问题这边已记录,感谢您的支持。
作者:
15823853083
时间:
2015-4-16 21:53
标题:
下料板
梁的丝接能汇总在构件小计里吗,柱和承台构件和墙一样填充成实体的吗?
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-4-16 22:01
标题:
回复 7# 15823853083 的帖子
你好,丝接?你指的是反丝套筒吗?软件里面是可以统计搭接汇总表的;构件填充在后续会考虑添加进去。
作者:
15823853083
时间:
2015-4-17 10:55
是指构件法里的梁丝接,把他汇总在梁的构件小计里,梁构件丝接不是要手动添加吗?多根钢筋能一行输出就好啦,
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-4-17 11:12
标题:
回复 9# 15823853083 的帖子
你好,不是很理解您指的梁丝接,你可以加一下QQ631181063具体沟通。
作者:
一生会平安
时间:
2015-4-17 11:15
标题:
回复 10# 鲁班技术050 的帖子
为什么图形法不自动一行输出
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-4-17 11:32
标题:
回复 11# 一生会平安 的帖子
你好,截图示意一下。
作者:
一生会平安
时间:
2015-4-17 11:41
标题:
回复 12# 鲁班技术050 的帖子
就是一根钢筋自动拆分到一行里,这样省纸张又看的明白
作者:
一生会平安
时间:
2015-4-17 11:47
标题:
回复 12# 鲁班技术050 的帖子
板负筋和筏板钢筋都不一行输出吗
作者:
一生会平安
时间:
2015-4-17 11:49
标题:
回复 14# 一生会平安 的帖子
还有跨板负筋
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-4-17 13:18
标题:
回复 15# 一生会平安 的帖子
你好,这些问题在后续会不断改进,感谢您的支持。
作者:
15823853083
时间:
2015-4-17 14:11
是指梁构件的套筒个数汇总在构件小计里,筏板钢筋的缩尺表达方式和板筋的一样就好啦,
作者:
陈德强
时间:
2015-4-17 18:59
标题:
回复 16# 鲁班技术050 的帖子
最重要的是能自动编号,要不怎么能找到是哪个钢筋啊,希望能早日实现分X和Y的板负筋、双层双向筋、筏板筋的自动编号
作者:
15823853083
时间:
2015-4-20 12:52
旋转偏移对齐和旋转命令咋操作呢,同一张图画的角度不一样,我怎么老是重叠不到一起,
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-4-20 13:11
标题:
回复 19# 15823853083 的帖子
注意你操作旋转对齐命令时的对准边及角度的选择。
作者:
hongyan
时间:
2015-4-20 13:33
1.png
(88.59 KB)
2015-4-20 13:33
2.png
(168.86 KB)
2015-4-20 13:33
3.png
(126.85 KB)
2015-4-20 13:33
图片附件:
1.png
(2015-4-20 13:33, 88.59 KB) / 该附件被下载次数 624
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85657&k=2a9ae0fc3092bc7a68220c01030ba053&t=1732586632
图片附件:
2.png
(2015-4-20 13:33, 168.86 KB) / 该附件被下载次数 641
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85658&k=425c7c6442402158fb15d31f8212e4a7&t=1732586632
图片附件:
3.png
(2015-4-20 13:33, 126.85 KB) / 该附件被下载次数 624
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85659&k=f222fca4c919e112f7daf6cebf3e30f5&t=1732586632
作者:
15823853083
时间:
2015-4-24 21:58
剪力墙一侧有两种不同规格的水平钢筋,输入格式是啥
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-4-24 22:14
标题:
回复 22# 15823853083 的帖子
您好:水平筋支持输入多种或多排的,可用 / 隔开。
作者:
15823853083
时间:
2015-4-28 21:40
旋转命令咋操作呀,和CAD一样,我老是旋转不到位呢
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-4-29 09:13
标题:
回复 24# 15823853083 的帖子
您好:您可以导入CAD图,参考CAD的图来旋转。
作者:
15823853083
时间:
2015-4-29 21:29
剪力墙水平筋端部保护层设置好之后,拉筋长度小啦,咋设置呢,
作者:
dw7566
时间:
2015-4-30 17:58
既然是下料版本,就要符合现场的下料习惯,毕竟,买软件的目的是使放样更快、更准、更高
作者:
15823853083
时间:
2015-5-2 06:54
剪力墙本层是300,下层是200,竖向筋连续通过,咋设置,选了节点没反应。
作者:
15823853083
时间:
2015-5-2 12:57
剪力墙本层是300的,下层是200的,想连通搭接,选了节点,怎么没变化呢,
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-5-2 13:45
标题:
回复 28# 15823853083 的帖子
楼主您好:该节点的两层都设置了吗,可截图示意具体是哪个节点呢?如果有新的问题建议重新开贴。
作者:
15823853083
时间:
2015-5-6 13:00
导入软件后钢筋符号是问号,咋转换呢
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-5-6 13:32
标题:
回复 30# 15823853083 的帖子
需要在cad中将钢筋符号替换
http://xuetang.lubanu.com/video/bencandy.php?fid=45&id=965
视频链接参考
作者:
15823853083
时间:
2015-5-7 20:31
负筋能设置起头钢筋长度吗
作者:
鲁班技术026
时间:
2015-5-7 20:39
标题:
回复 32# 15823853083 的帖子
楼主你好,不好意思
今天晚上没有钢筋的工程师值班,
可以拨打4009203000转3进行咨询
作者:
15823853083
时间:
2015-5-12 18:57
负筋能设置起头钢筋长度吗
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-5-12 19:15
标题:
回复 34# 15823853083 的帖子
你好,可以说的具体点吗?
作者:
15823853083
时间:
2015-5-12 19:31
就是想设置成,负筋是20米,用2000+9000+9000.想设置第一根起头钢筋的长度,另墙的拉筋能单独设置保护层吗,
作者:
鲁班技术050
时间:
2015-5-12 19:46
标题:
回复 36# 15823853083 的帖子
你好,不可以直接设置,需要手动去修改,墙的拉筋也不可以单独设置保护层。