Board logo

标题: 柱箍筋个数问题 [打印本页]

作者: 人上人    时间: 2015-4-25 10:14     标题: 柱箍筋个数问题

2层框架柱(非嵌固部位)层高3米,截面600*600,箍筋A8@100/200,主筋电渣压力焊; 上部框梁300*700。
按这个条件计算箍筋是25个,而同样条件广计算结果是26个。
作者: 鲁班技术050    时间: 2015-4-25 10:39     标题: 回复 1# 人上人 的帖子

楼主您好,箍筋的具体根数您手算过吗?如果可以的话建议把工程和手算式一起发到我们邮箱support@lubansoft.com,注明一下问题,谢谢。
作者: 人上人    时间: 2015-4-25 10:51

计算式:
核心区700高:8个箍筋
上部加密区600高(按650算):7个箍筋
下部加密区600高(按650算):7个箍筋
非加密区3000-700-650-650=1000:4个箍筋
合计箍筋:8+7+7+4=26个;
作者: 鲁班技术050    时间: 2015-4-25 11:28     标题: 回复 3# 人上人 的帖子

你好,这个问题这边已记录,周一的时候我们会向研发同事具体沟通下,介意留下联系方式吗?
作者: 人上人    时间: 2015-4-25 12:05     标题: 回复 4# 鲁班技术050 的帖子

提一些软件中的bug,希望能及时改进
联系方式qq:157901959
作者: 鲁班技术050    时间: 2015-4-25 12:22     标题: 回复 5# 人上人 的帖子

你好,我们和研发同事沟通之后,如果确定是软件问题,我们会及时改进,同时感谢您对我们的支持与建议。
作者: 313794907    时间: 2015-4-25 13:40

楼主计算错误柱上部加密和核心区域相加是1.3米全部10公分是14套箍筋
你算得15套
自己拿米尺查一下
作者: 人上人    时间: 2015-4-25 15:55     标题: 回复 7# 313794907 的帖子

你和鲁班软件范了同样的错误,直接把核心区和上部加密区并在一起算了。
但是布筋规则应该是分开算的,如图:

图片附件: 2345截图20150425155102.jpg (2015-4-25 15:55, 33.19 KB) / 该附件被下载次数 2868
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85753&k=8b496a6dabae28020d2a8d6153c74972&t=1732701298


作者: 313794907    时间: 2015-4-25 19:25

要较真我不会我是搞施工的
你算得26套现场能用到24套就是好的了
作者: 313794907    时间: 2015-4-25 19:28

你的意识是核心区和加密区间距5公分
能确定吗?
作者: 人上人    时间: 2015-4-25 22:59     标题: 回复 10# 313794907 的帖子

上部加密区是从梁底50起步,这个可以确定。
详见12G901-1图集2-12页,他是针对101图集的深化图集。
作者: 313794907    时间: 2015-4-25 23:42

核心区域就没起始间距吗图集箍筋也没画到混泥土边呀!
作者: HUANGHAILEI    时间: 2015-4-26 08:45

这个问题早就存在了,基本上柱广一直比鲁多一个箍筋
作者: lichengtong    时间: 2015-4-26 10:12     标题: 回复 11# 人上人 的帖子

不管你按哪个图集,非独立的700范围内放不下8个.
作者: 人上人    时间: 2015-4-26 12:09     标题: 回复 14# lichengtong 的帖子

怎么会放不下,核心区(700-20-20-8)/100=6.52,进位加+1=8个。
要是放7个的话就是(700-20-20-8)/6=108.7mm大于100,不符合设计要求
作者: 张龙坤    时间: 2015-4-26 15:16     标题: 回复 15# 人上人 的帖子

12G901-1第2-8页面:核心区700+上加密区600+离开柱顶50=1350mm,计14个箍筋,下加密区600+离开柱根50=650,计7个箍筋,非加密区=3000-1350-650=1000,计1000/200-1=4个箍筋,总计箍筋数为:7+4+14=25个。
(核心区与上加密区箍筋应该合并计算,不能单独计算。例:板筋@200计算,1000长计算为5+1=6根,但绝不可以5000长就是6x5=30根,而实际根数是5000/200+1=26根)

[ 本帖最后由 张龙坤 于 2015-4-26 15:29 编辑 ]

图片附件: 搜狗截图20150426150820.png (2015-4-26 15:16, 14.05 KB) / 该附件被下载次数 1898
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85758&k=ac7b2697ecf94e9dd91111f690de5abd&t=1732701298



图片附件: 搜狗截图.png (2015-4-26 15:19, 127.34 KB) / 该附件被下载次数 1910
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85759&k=870660e2c696861db159ae0b44e364a6&t=1732701298


作者: zjing    时间: 2015-4-27 15:34     标题: 回复 14# lichengtong 的帖子

其实一直以来一般是按核心区和加密区通算考虑的,广将这两个区域分开计算是明确梁底第一根箍筋距梁底砼外边缘50的位置,这个位置是一个构造要求,至于现场能放多少另当别论,不知当否?
作者: 人上人    时间: 2015-4-28 09:08     标题: 回复 16# 张龙坤 的帖子

你只看了图示没有看说明,同样是12G901-1第2-8页面右下角有说明,节点区箍筋布置见2-11~2-32页。
只有当梁上部筋保护层大于5cm的时候柱上部箍筋50起步,但是设计过程中很少有框架梁上部筋保护层大于5cm的。

图片附件: 1.png (2015-4-28 09:08, 62.28 KB) / 该附件被下载次数 2051
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85773&k=55fcd563029cf7446f7203b04a906d73&t=1732701298



图片附件: 2.png (2015-4-28 09:08, 353.75 KB) / 该附件被下载次数 2142
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85774&k=fd140a43a47e27fec403f63ff6fb7818&t=1732701298


作者: mbb7252    时间: 2015-4-30 22:21

搞什么,都错了,箍筋全高加密!见11G101-1P62。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0