标题:
柱的箍筋个数有问题
[打印本页]
作者:
yeruiqi
时间:
2015-4-27 19:53
标题:
柱的箍筋个数有问题
如图,柱的高度是3.3M,根据图集规范,柱的底部跟顶部箍筋起始位置都是50MM,这里占了100MM,然后3200/100=32,所以箍筋个数应该为32+2=34才对,在广联哒中是为34个的,我看了下柱箍筋设置那里,软件中,只能设置柱底部起始位置,而柱顶部的是无法设算的,严重怀疑就是因为顶部无法设置箍筋起始位置,而导致的少算一个箍筋
[
本帖最后由 yeruiqi 于 2015-4-27 19:58 编辑
]
图片附件:
QQ图片20150427193816.png
(2015-4-27 19:53, 18.61 KB) / 该附件被下载次数 4979
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85772&k=c2e3caa09dbde54e95fdeb9d3f23a92b&t=1732704706
作者:
鲁班技术083
时间:
2015-4-27 20:35
标题:
回复 1# yeruiqi 的帖子
楼主您好,您在计算中最后这个32+2中的2是指什么?
作者:
yeruiqi
时间:
2015-4-27 22:13
标题:
回复 2# 鲁班技术083 的帖子
忘了说箍筋的间距,100一个的,3.3M的柱,不该是有34个箍筋么
作者:
yeruiqi
时间:
2015-4-27 22:24
标题:
回复 3# yeruiqi 的帖子
软件没问题,是我算错了
作者:
人上人
时间:
2015-4-28 09:11
柱上部筋起步不是5cm,应该是20cm。(3300-20-50)/100=32.3取整+1=34个。软件还是少算了。
图片附件:
1.png
(2015-4-28 09:11, 62.28 KB) / 该附件被下载次数 4958
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85775&k=b88e7655478d5d82694029023d8ac4f7&t=1732704706
图片附件:
2.png
(2015-4-28 09:11, 353.75 KB) / 该附件被下载次数 5155
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85776&k=0971c8b6e88e991d59acbbb645790612&t=1732704706
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-4-28 09:35
标题:
回复 5# 人上人 的帖子
您好:箍筋的起始距离软件默认是50mm,可以参考柱计算设置46条,当然这个可以根据设计要求修改。
作者:
人上人
时间:
2015-4-28 09:55
标题:
回复 6# 鲁班技术033 的帖子
其实问题不是出在首个柱的起步位置,而是软件没有按规范要求把节点区和上部加密区分开统计,造成箍筋个数达不到规范要求。光设计首个柱的起步距离只是变通操作。
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-4-28 10:22
标题:
回复 7# 人上人 的帖子
您好:计算设置有上下加密区,节点区也有单独设置,可以参考计算设置结合图集查看。
作者:
人上人
时间:
2015-4-28 14:41
标题:
回复 8# 鲁班技术033 的帖子
你看650高的节点区,只有6个箍筋,你认为对吗?
按上面图集可是要8个的。
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2015-4-28 15:31
标题:
回复 9# 人上人 的帖子
最近楼主一直关心柱箍筋的个数计算,软件是根据11G,梁柱节点与上加密区一同计算的,张工也附上了对应的图。楼主发的是12G的梁柱节点与上加密区分开计算,这个没考虑到12G。
作者:
人上人
时间:
2015-4-28 17:03
标题:
回复 10# 钢筋产品工程师MTX 的帖子
张工复上的也是12G的图,而且张工所发的那张图中的右下角正好说明节点区的箍筋跟我上面发的一致。
至于你所说软件根据11G设置的,那么请问是11G中的哪页哪条说明柱箍筋是50mm起步的?
作者:
yeruiqi
时间:
2015-5-2 16:33
引用:
原帖由
人上人
于 2015-4-28 09:11 发表
柱上部筋起步不是5cm,应该是20cm。(3300-20-50)/100=32.3取整+1=34个。软件还是少算了。
你的手算计算式错了,是(3300-50-50)/100=32+1=33个,这个可以自己画条直线自己数