Board logo

标题: 框架梁疑问? [打印本页]

作者: 人上人    时间: 2015-4-28 14:28     标题: 框架梁疑问?

用图形法做框架梁,截面300*700,[email=A8@100/200]A8@100/200[/email] ,2C25;2C22,G4C12;轴距6900,柱600*600轴线居中,共计5跨。上部筋中间1/3内搭接,搭接区不加密。计算结果是864.148KG。
而用单构件同样条件是869.134kg。
两者相差5kg。求解释

图片附件: 5.png (2015-4-28 14:28, 36.37 KB) / 该附件被下载次数 1996
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85782&k=d7b95037cb492a890c0115bd846cf852&t=1732701449



图片附件: 4.png (2015-4-28 14:28, 67.18 KB) / 该附件被下载次数 2002
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85783&k=109043e6008eccec118ce28bee758f55&t=1732701449



图片附件: 3.png (2015-4-28 14:28, 62.24 KB) / 该附件被下载次数 1988
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85784&k=8a943748a39d1294f5c3378e8a97ce75&t=1732701449


作者: 鲁班技术033    时间: 2015-4-28 14:54     标题: 回复 1# 人上人 的帖子

楼主您好:您应该检查梁设置是否一样;我做了一跨的梁,构件法里面有默认的拉钩筋和腰筋并计算的,而图形法不设置不计算的,建议自己查找一下构件布置不一样的地方。如果设置全部一样,计算结果是一样的。
作者: 人上人    时间: 2015-4-28 15:03     标题: 回复 2# 鲁班技术033 的帖子

我说的是5跨,你回答的是1跨,真是问不对题。
难道图形法或单构件只适合做一跨?

[ 本帖最后由 人上人 于 2015-4-28 15:04 编辑 ]
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2015-4-28 16:26     标题: 回复 3# 人上人 的帖子

楼主,构件法算梁是几年前的了,图形法的梁实现的是实体化计算。为什么会有一个搭接的量差呢,两者的计算逻辑有点不同的,图形法新算法是更为合理的。
作者: 人上人    时间: 2015-4-28 17:08     标题: 回复 4# 钢筋产品工程师MTX 的帖子

你把对的说成错的,而把错的说成对的。
图形法中无法设置钢筋接头在跨中间1/3内搭接,导致搭接数少算。(软件中能设置的1/3内搭接是错误的)
而构件法中的搭接是在跨中1/3内搭接的。
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2015-4-28 17:11     标题: 回复 5# 人上人 的帖子

请问楼主有考虑过搭接错开值吗?
作者: 人上人    时间: 2015-4-28 18:21     标题: 回复 6# 钢筋产品工程师MTX 的帖子

上面第3张图是构件法做的,其中第1和第3行钢筋不一样长,正好是错开的,完全正确。
而第2张图是图形法做,按50%搭接在中间1/3跨内,但是上部筋且有6根9米的,怎么保证在中间1/3搭接?




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0