标题:
框架梁疑问?
[打印本页]
作者:
人上人
时间:
2015-4-28 14:28
标题:
框架梁疑问?
用图形法做框架梁,截面300*700,[email=A8@100/200]A8@100/200[/email] ,2C25;2C22,G4C12;轴距6900,柱600*600轴线居中,共计5跨。上部筋中间1/3内搭接,搭接区不加密。计算结果是864.148KG。
而用单构件同样条件是869.134kg。
两者相差5kg。求解释
图片附件:
5.png
(2015-4-28 14:28, 36.37 KB) / 该附件被下载次数 1996
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85782&k=d7b95037cb492a890c0115bd846cf852&t=1732701449
图片附件:
4.png
(2015-4-28 14:28, 67.18 KB) / 该附件被下载次数 2002
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85783&k=109043e6008eccec118ce28bee758f55&t=1732701449
图片附件:
3.png
(2015-4-28 14:28, 62.24 KB) / 该附件被下载次数 1988
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=85784&k=8a943748a39d1294f5c3378e8a97ce75&t=1732701449
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-4-28 14:54
标题:
回复 1# 人上人 的帖子
楼主您好:您应该检查梁设置是否一样;我做了一跨的梁,构件法里面有默认的拉钩筋和腰筋并计算的,而图形法不设置不计算的,建议自己查找一下构件布置不一样的地方。如果设置全部一样,计算结果是一样的。
作者:
人上人
时间:
2015-4-28 15:03
标题:
回复 2# 鲁班技术033 的帖子
我说的是5跨,你回答的是1跨,真是问不对题。
难道图形法或单构件只适合做一跨?
[
本帖最后由 人上人 于 2015-4-28 15:04 编辑
]
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2015-4-28 16:26
标题:
回复 3# 人上人 的帖子
楼主,构件法算梁是几年前的了,图形法的梁实现的是实体化计算。为什么会有一个搭接的量差呢,两者的计算逻辑有点不同的,图形法新算法是更为合理的。
作者:
人上人
时间:
2015-4-28 17:08
标题:
回复 4# 钢筋产品工程师MTX 的帖子
你把对的说成错的,而把错的说成对的。
图形法中无法设置钢筋接头在跨中间1/3内搭接,导致搭接数少算。(软件中能设置的1/3内搭接是错误的)
而构件法中的搭接是在跨中1/3内搭接的。
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2015-4-28 17:11
标题:
回复 5# 人上人 的帖子
请问楼主有考虑过搭接错开值吗?
作者:
人上人
时间:
2015-4-28 18:21
标题:
回复 6# 钢筋产品工程师MTX 的帖子
上面第3张图是构件法做的,其中第1和第3行钢筋不一样长,正好是错开的,完全正确。
而第2张图是图形法做,按50%搭接在中间1/3跨内,但是上部筋且有6根9米的,怎么保证在中间1/3搭接?
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0