标题: 请教:不等跨梁支座负筋的连通计算 [打印本页]

作者: 1508781992    时间: 2015-6-2 10:46     标题: 请教:不等跨梁支座负筋的连通计算

如图

图片附件: 000001.jpg (2015-6-2 10:46, 85.66 KB) / 该附件被下载次数 884
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86276&k=d388aa6e551bbce4dae400afeed8f386&t=1745149668



图片附件: 000000.jpg (2015-6-2 10:46, 68.79 KB) / 该附件被下载次数 882
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86277&k=a0ae2c46823fa2fbd1d39f8ef37459ec&t=1745149668


作者: 鲁班技术033    时间: 2015-6-2 11:29     标题: 回复 1# 1508781992 的帖子

楼主您好:这条计算设置的意思是,支座筋两点距离≤一个设定值,才会连通,如果不是0,则是大于就不连通了,你将该数值改大一点,重新计算看看。
作者: 1508781992    时间: 2015-6-2 12:34     标题: 回复 2# 鲁班技术033 的帖子

没注意该参数是图形法特有属性。本例在图形法中,参数设为0,试了可以连通。但不知构件法有什么途径能够实现
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-6-2 13:46     标题: 回复 3# 1508781992 的帖子

您好:您可以添加同种类型的架立筋,使支座筋连通;(变通处理)