标题: 10D单面焊接头,软件对该处进行了箍筋加密? [打印本页]

作者: 1508781992    时间: 2015-6-18 15:29     标题: 10D单面焊接头,软件对该处进行了箍筋加密?

如图

图片附件: 000000.jpg (2015-6-18 15:29, 98.24 KB) / 该附件被下载次数 909
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86638&k=9392526a8524109be641bcccf5f8dd24&t=1749435380


作者: 鲁班技术033    时间: 2015-6-18 15:53     标题: 回复 1# 1508781992 的帖子

楼主您好:软件默认主筋搭接范围内箍筋有加密,在计算设置中可以选择不加密,下图供参考。

图片附件: 1.jpg (2015-6-18 15:53, 273.73 KB) / 该附件被下载次数 1986
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86643&k=451a7fb5df9738250aed85359b1b75ed&t=1749435380


作者: 1508781992    时间: 2015-6-18 16:21     标题: 回复 2# 鲁班技术033 的帖子

其实我想说的是:软件的分区命令,存在逻辑错误,把10D或5D搭接焊接头,当成搭接接头加密处理.
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-6-18 16:26     标题: 回复 3# 1508781992 的帖子

您好:焊接也是一种搭接方式,有搭接,就要考虑搭接范围内的箍筋加密。
作者: 1508781992    时间: 2015-6-18 17:16



图片附件: 000000.jpg (2015-6-18 17:16, 118 KB) / 该附件被下载次数 899
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86648&k=535443633c164cd086545a637868a03a&t=1749435380


作者: 鲁班技术033    时间: 2015-6-18 17:31     标题: 回复 5# 1508781992 的帖子

楼主您好:您第一个问题有加密,一是要考虑主筋范围内的箍筋加密,其二是施工段设置中的断点设置,如下图所示,是我没有考虑完全。

图片附件: 1.jpg (2015-6-18 17:31, 125.48 KB) / 该附件被下载次数 1982
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86654&k=92ef7d73088af6a637bd176c7c773ea6&t=1749435380