标题:
楼地面防潮层每边上翻不一致如何处理?
[打印本页]
作者:
resistwind
时间:
2015-6-18 23:10
标题:
楼地面防潮层每边上翻不一致如何处理?
卫生间防水每边上翻尺寸不一致, 喷淋对面墙体上翻1800 其他边上翻150, 软件如何处理? 现在设置上翻尺寸 全部都是统一尺寸? 难道这个上翻还要用屋面来变通吗?
作者:
资料专家
时间:
2015-6-19 07:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
winorange
时间:
2015-6-19 08:58
不能每边输入尺寸的,只有屋面可以,用墙面防水组合一下好了。
作者:
鲁班技术042
时间:
2015-6-19 09:15
标题:
回复 1# resistwind 的帖子
楼主您好:
建议您是可以用屋面变通处理的。
作者:
resistwind
时间:
2015-6-26 21:35
标题:
回复 1# resistwind 的帖子
请问楼地面防潮层如何输入每边上翻参数?
作者:
resistwind
时间:
2015-6-26 21:36
标题:
回复 4# 鲁班技术042 的帖子
当使用屋面变通的时候无法扣除门窗洞口的量啊? 如何处理?
作者:
鲁班技术034
时间:
2015-6-26 21:47
标题:
回复 6# resistwind 的帖子
楼主您好
如果要做到量精准,只能按照下图这样去布置,不同的楼地面,不同的翻遍高度,楼地面翻遍读取的是墙体,没有与墙体相交部分是不会翻遍的
图片附件:
QQ截图20150626213008.jpg
(2015-6-26 21:47, 137.51 KB) / 该附件被下载次数 3265
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86814&k=f54a4bbf4c067db0156b206ed8b42de0&t=1750790462
作者:
resistwind
时间:
2015-6-26 22:34
标题:
回复 7# 鲁班技术034 的帖子
遇到单个房间 还可以这样, 多了就麻烦了 , 希望鲁班可以借鉴 某联达的 ! 可以灵活设置!
作者:
鲁班技术034
时间:
2015-6-28 00:48
标题:
回复 8# resistwind 的帖子
楼主您好
感谢你的鲁班的支持,我们会把这个功能记下来,提上去改进的。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)