标题:
鲁班钢筋剪力墙问题
[打印本页]
作者:
18582052039
时间:
2015-6-25 11:46
标题:
鲁班钢筋剪力墙问题
请问鲁班钢筋剪力墙如果有三排钢筋如何输入,还有如果剪力墙的水平或者竖向钢筋是按照一大一小隔一布一的方式,请问如何输入呢?最后还有拉筋如果是梅花双向如何设置呢?麻烦各位老师解答一下,谢谢了。
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-6-25 11:53
标题:
回复 1# 18582052039 的帖子
C8@100/C12@100/C12@200 隔一不一你按照钢筋的间距输入进去即可 梅花布置a8@600/300 竖向间距为横向间距的1/2即可
作者:
18582052039
时间:
2015-6-25 12:04
标题:
回复 2# 鲁班技术093 的帖子
那个隔一布一还是不明白,如果说剪力墙竖向钢筋是两排的,是c12@200和c8@200的互相布置该如何输入呢。如果我输入c12@200/c8@200不是就代表了里外的两排竖向钢筋分别是12与8个的了吗。与我预想的不对啊
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-6-25 12:11
标题:
回复 3# 18582052039 的帖子
隔一布一就是将钢筋分两派来布置输入如C8/C12@100 在软件中则输入c8@200/c12@200
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)