Board logo

标题: 电气金属软管如何配导线? [打印本页]

作者: ymzmail    时间: 2015-6-25 17:09     标题: 电气金属软管如何配导线?

灯具为吊装,SC钢管顶板预埋后,从接线盒到灯具可以直接选者为金属软管,但是软管配导线不知如何设置,求教。

图片附件: 捕获.PNG (2015-6-25 17:09, 77.54 KB) / 该附件被下载次数 1729
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86786&k=42facac64a7b123a531c24841ff5b98d&t=1749244409


作者: 鲁班技术005    时间: 2015-6-25 17:36

选择布管线中把规格同水平管勾掉点3个小点就可以进行选择竖向管的规格

图片附件: QQ图片20150625171951.jpg (2015-6-25 17:36, 46.86 KB) / 该附件被下载次数 1536
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86787&k=5ab2404bba7875c5a7a1de0005905a69&t=1749244409


作者: ymzmail    时间: 2015-6-25 17:45     标题: 回复 2# 鲁班技术005 的帖子

这个知道,但是它只能配软管,不能配置“软管+导线”
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-6-25 18:21

楼主你好我这上面就编辑了管和线,点了3个小点跳到属性定义点击增加然后选择相应的管线进行编辑选取这个编辑好的就行

图片附件: QQ图片20150625180345.jpg (2015-6-25 18:21, 205.87 KB) / 该附件被下载次数 1580
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86788&k=750d6337f5130f5932ee91ca5736e3a4&t=1749244409


作者: ymzmail    时间: 2015-6-25 20:50     标题: 回复 4# 鲁班技术005 的帖子

你还是没有明白我的意思,你这样操作的结果是到灯具的管线还是"1*BV-10+PC-25"而不是我需要的"1*BV-10+金属软管-25"
作者: ymzmail    时间: 2015-6-25 20:58     标题: 回复 4# 鲁班技术005 的帖子

已解决了,还是自己不熟练,"导管+导线"可以设置导管为金属软管但是前提是导管要先增加"金属软管"