作者: haze12048692    时间: 2015-7-2 08:54     标题: 剪力墙的问题

剪力墙的梅花筋怎么布?是否可以可视校验看出效果???  
剪力墙的钢筋锚到基础里怎么设置???
作者: 鲁班技术093    时间: 2015-7-2 09:25

梅花筋输入纵向间距为横向间距的1/2a6.5@600/300 三维不可以看梅花效果
剪力墙钢筋锚固到基础需对剪力墙进行底标高调整
作者: haze12048692    时间: 2015-7-2 09:35

实际我布置了[email=A6.5@600/300]A6.5@600/300[/email],但是看计算式他的根数为什么不对啊?他的计算式是考虑横向间距600,比向间距300考虑的,比如,我长2.9m,高2.97米的剪力墙计算出来的根数是45根...也就是说他的根数是2.9/0.6=5根,  2.97/0.3=9根,,,5*9=45根,。。。所以觉得他好像没考虑梅花布置啊
作者: haze12048692    时间: 2015-7-2 09:36

纵向间距300
作者: 毕木咨询    时间: 2015-7-2 13:18     标题: 回复 4# haze12048692 的帖子

软件这个梅花形是按照近似去计算的,计算逻辑有点偷工取巧的意味,相差那么一点点
作者: haze12048692    时间: 2015-7-6 19:02

但是我觉得不是差一点点,差得还比较多,
作者: 鲁班技术034    时间: 2015-7-6 20:12     标题: 回复 6# haze12048692 的帖子

楼主您好
不好意思,今天没有钢筋工程师值班,您的问题会在明天上去8:30之后给您回复,您也可以拨打400-920-3000转3进行咨询