标题:
钢筋导入土建后,基础内竖向构件标高问题
[打印本页]
作者:
昏迷的猫
时间:
2015-7-7 08:55
标题:
钢筋导入土建后,基础内竖向构件标高问题
钢筋导入土建后,一层楼面标高一般都会改为+0.000,那么基础构件的顶标高也会随之上升。比如钢筋中一层楼面标高为-50,柱下基础顶标高为-1000,那么柱高为-950。导入土建后,一层楼面标高为0,此时柱高就为-950了,柱顶会上升50高,和其下基础会有50的空隙。是不是导入到土建之后,基础竖向构件,需要重新做一下随基础顶调整啊???我之前直接做土建的时候,遇到这种情况,柱高直接就是1M高了!求解,谢谢!
作者:
鲁班技术030
时间:
2015-7-7 09:10
楼主您好!
如果在土建里面楼地面标高为0,那就要将竖向构件调整标高了。
作者:
昏迷的猫
时间:
2015-7-7 09:16
标题:
回复 2# 鲁班技术030 的帖子
好,谢谢!第一次用钢筋导入土建里,其他地方的标高都不要额外调整了吧?
作者:
鲁班技术030
时间:
2015-7-7 09:43
楼主您好!
单层导入还是全部楼层导入,要把土建里面的楼层设置以及标高设置都要按照土建里面设置好进行导入。
作者:
昏迷的猫
时间:
2015-7-7 10:26
标题:
回复 4# 鲁班技术030 的帖子
全部楼层的,我是直接打开LBIM文件,不是导入LBIM文件,结果不一样???
作者:
鲁班技术030
时间:
2015-7-7 11:02
楼主您好!
打开LBIM是全部导入,导入LBIM可以进行需要导入楼层的选择
作者:
昏迷的猫
时间:
2015-7-7 11:04
标题:
回复 6# 鲁班技术030 的帖子
好,谢谢!