骨架图问题
一个工程转换层梁底筋为12/16/16/16共60支c25,骨架图中只见到48支少了12支
作者:
qq15116431257
时间:
2015-7-21 16:14
底不超3排没问题,4排及以上才出现。
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-7-21 16:35
标题:
回复 2# qq15116431257 的帖子
您好:加QQ631181063,将具体工程发来,具体看看。
作者:
qq15116431257
时间:
2015-7-21 16:47
您按4排底筋任意布置一根框梁试一试,查看一下骨架图
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-7-21 17:59
标题:
回复 4# qq15116431257 的帖子
您好:软件目前骨架图底筋至多显示三排,但量中是有的。
作者:
bzgq
时间:
2015-7-22 21:37
标题:
回复 5# 鲁班技术033 的帖子
为什么量中是有的骨架图中不显示呢?不矛盾吗?我怎么觉得软件从开始到现在一直都是这样的啊
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-7-22 21:39
标题:
回复 6# bzgq 的帖子
您好:这个会向研发反应,后续版本考虑改进。
作者:
钢筋产品工程师W
时间:
2015-7-27 09:25
标题:
回复 6# bzgq 的帖子
您好,感谢您给我们提出建议,这个问题我们已经收到,会在后续版本优化。