作者: 阿日    时间: 2015-7-22 11:34     标题: 墙体钢筋问题

这种墙体钢筋水平筋软件会自动拉通嘛? 三维显示钢筋好像没拉通。还有地下室墙体中  地下室独立墙柱和主楼墙柱软件会自动区分嘛?因为主楼部分墙柱有上部关联构件需要留有搭接,地下室独立墙柱部分无上部结构不需要搭接。

图片附件: QQ图片20150722111332.png (2015-7-22 11:34, 5.79 KB) / 该附件被下载次数 560
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87126&k=9977d286ab98cb8212eeb664eba1fe76&t=1732672615


作者: 鲁班技术033    时间: 2015-7-22 12:50     标题: 回复 1# 阿日 的帖子

楼主您好:如图您画的这种墙,水平筋是搭接的,没有连通;您的第二个问题,上面无墙,当前部位的墙是自动收头的,则无搭接。
作者: 阿日    时间: 2015-7-23 14:41     标题: 回复 2# 鲁班技术033 的帖子

那如果地下室钢筋模型和上部的钢筋模型分开建模,改如何处理纵向构件的钢筋问题?在一层复制主楼纵向构件不计算钢筋?
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-7-23 14:54     标题: 回复 3# 阿日 的帖子

您好:具体看构件,在计算设置中有相关设置,您可以加QQ:2376579604,针对您的具体工程为您解答。