Board logo

标题: 安装中的问题 [打印本页]

作者: 黑土呀    时间: 2015-7-24 11:07     标题: 安装中的问题

1、如何在平面上体现出电缆头这个构件?2、电气图纸有照明,插座,动力3张图纸,平面上之后一个基点,如何保证上下楼层图纸对其
3、照明,插座,动力图纸上面都有共同的配电箱,是否都要布置?
4、转化管线中最小配管原则的作用是什么?
5、若是遇到软件中没有的构件,怎么办?
作者: 鲁班技术086    时间: 2015-7-24 11:22

1、电缆头是自动生成的看不到。
2、图纸全部复制到软件以后,切换楼层旁边有个多层复制选择好基点就可以对其图纸了。
3、可以都布置也可以不布置,看需要
4、设置管线最小配管原则时发现,管线并没有阻燃耐火的类型,那么可以在材质规格表中进行添加,添加一种阻燃耐火的管线,然后在进行最小配管原则的设置就行了
5、没有的构建找个其他构建代替(注意修改名字)
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-7-24 14:11

楼主你好。
1、无法在平面图上查看电缆头,可在报表中查看2、3张图纸先确定一个基点以此基点水平画一条辅助线以确定的基点向水平方向x距离确定第二个基点在以第二个基点水平方向x距离确定第三个点,每层以次3个基点布置图纸
3、3张图纸都有配电箱仅一张图纸转化即可
4、设置最小配管,当规格小于最小配管将不会生成配管
5、遇到软件没有的构件可用类似图形构件进行代替,注意更改构件名称
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-7-24 15:10     标题: 回复 3# 鲁班技术005 的帖子

3、3张图纸需要转化3次,不然连接配电箱的管线就不会有预留长度,等到3张图纸全部绘制好之后进行重叠即可,同名称,系统编号,标高,中心点的构件会直接覆盖掉的
4、最小配管原则,在转化的管线对话框中可以自行设置不同根数导线穿什么样规格的导管,设置好之后就会根据配管原则里面设置的导线根数和配管大小进行转化,无需再去调整管线规格
作者: 庄英召    时间: 2015-8-1 21:01

我觉得,构件在基点上不懂,利用显示功能来回移动CAD底图进行构件整合,毕竟每张图纸中的配电箱位置不可能全部完全重叠。
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-8-3 13:53     标题: 回复 5# 庄英召 的帖子

可以根据配电箱构件为基点进行合并,或者是属性定义里面定义3个配电箱构件,后面备注(不计)进行区分




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0