标题:
框架剪力墙结构,剪力墙一定需要设置暗梁吗?
[打印本页]
作者:
luoruyunwei
时间:
2015-7-30 10:30
标题:
框架剪力墙结构,剪力墙一定需要设置暗梁吗?
图纸说明:“带边框柱剪力墙,在楼层标高处设暗梁;顶层大屋面外边缘剪力墙设置暗梁,暗梁与其他两搭接长度为LI,暗梁高400,箍筋Φ8@200,上下纵筋各2Φ20。”怎样理解?哪些是边框柱没,不懂,到底哪些地方需要设置暗梁?
:mad:
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-7-30 10:49
标题:
回复 1# luoruyunwei 的帖子
您就按照文字字面意思理解在要设置的地方设置就可以了
作者:
luoruyunwei
时间:
2015-7-30 11:08
标题:
回复 2# 鲁班技术093 的帖子
问题不知怎样理解,什么的带边框柱剪力墙?
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-7-30 11:16
标题:
回复 3# luoruyunwei 的帖子
剪力墙两端有边框柱时,首先你要先理解什么是边框柱,边框柱是位于边跨的柱,沿外侧轴线上的柱
作者:
luoruyunwei
时间:
2015-7-30 11:32
标题:
回复 4# 鲁班技术093 的帖子
什么的边框柱真无法理解,位于边跨的端柱、暗柱、框架柱都是吗?我的理解边框柱就是剪力墙的端柱、暗柱,与边跨无关。而且框剪结构的剪力墙是不是应该一定有暗梁?虽然不是每层都要布置,但是隔层应该要布置吧?
作者:
luoruyunwei
时间:
2015-7-30 11:34
标题:
回复 5# luoruyunwei 的帖子
GB50010-2010混凝土结构设计规范》,第9节11.7.17:剪力墙两端及洞口两侧应设置边缘构件,那么“边缘构件“是否就是剪力墙的边框柱、暗梁?《JGJ3-2010高层混凝土结构技术规程》第8节8.1.1第2点:在框架结构的诺干跨内嵌入剪力墙(带边框柱剪力墙),这里的“诺干跨“是以框架柱为跨度还是暗柱、端柱? 《JGJ3-2010高层混凝土结构技术规程》8.1.9板柱-剪力墙结构的布置:应同时布置筒体或两主轴方向的剪力墙以形成双向抗侧力体系,并应避免结构刚度偏心,其中剪力墙或筒体应分别符合本规程第7章和第9章的有关规定,且宜在对应剪力墙或筒体的各楼层处设置暗梁。这里是不是规定框架-剪力墙结构剪力墙必须设置暗梁?《GB50011-2010建筑抗震设计规范》6.5.1第2点:有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值;端柱截面宜于同框架柱相同,并应满足本规范第6.3节对框架柱的要求;
作者:
luoruyunwei
时间:
2015-7-30 11:45
标题:
回复 6# luoruyunwei 的帖子
带边框柱剪力墙的“带”字是不是表面柱子和剪力墙连在一起的,或是端柱、或是暗柱,但不会是框架柱?
作者:
鲁班技术005
时间:
2015-7-30 11:54
楼主你好,今天中午没有钢筋工程师值班,会在1点上班以后进行回复。
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-7-30 13:39
标题:
回复 7# luoruyunwei 的帖子
您好:边框柱和框架柱都是框架柱,框柱范围比较大些,边框柱是指位于边跨的柱。(沿最外侧轴线上的柱是边框柱。内侧的框架柱为中柱,剪力墙里面的柱子一般是暗柱,您可以参考11g101-1图集,看看平法制图规则。