标题:
关于构件的属性复制
[打印本页]
作者:
18582052039
时间:
2015-8-2 08:48
标题:
关于构件的属性复制
老师您好,现在我第2层与第3层都是采用CAD转换暗柱,2层与3层的暗柱完全一样,我将3层的暗柱转换后进行配件然后采用属性复制将3层的暗柱全部复制到2层,但是原有的2层暗柱位置发生了变化,请问这是为什么呢?
图片附件:
1.png
(2015-8-2 08:48, 32.77 KB) / 该附件被下载次数 1455
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87241&k=084952ff561b4c6a88fb018eea6c70db&t=1732672062
图片附件:
2.png
(2015-8-2 08:48, 40.61 KB) / 该附件被下载次数 1474
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87242&k=3fcb322e5dbfc54af3d8d85e926f2b76&t=1732672062
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-8-2 09:13
看你3层柱是采用自定义断面还是常规断面,自定义断面注意柱中心的插入点位置是否发生变化
作者:
18582052039
时间:
2015-8-2 09:18
全部都是自定义断面,2 3层的柱子都是采用CAD转换的,插入点是一样的,您好主要是有些暗柱位置发生 变化,如转角墙;但有些暗柱的位置却又是正确的
作者:
18582052039
时间:
2015-8-2 09:18
标题:
回复 2# 鲁班技术093 的帖子
全部都是自定义断面,2 3层的柱子都是采用CAD转换的,插入点是一样的,您好主要是有些暗柱位置发生 变化,如转角墙;但有些暗柱的位置却又是正确的,麻烦老师帮忙看看
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-8-2 09:22
标题:
回复 4# 18582052039 的帖子
你这里就是自定义断面插入点以及尺寸等发生的变化,导致你柱原位位置有所移动,注意调整一下就可以