Board logo

标题: 关于桥架配线引线的问题 [打印本页]

作者: zjhfyf    时间: 2015-8-9 16:08     标题: 关于桥架配线引线的问题

在桥架内配线比如2*BV-2.5+1*BVR2.5显示的是一根,以前版本是按单根线显示的,桥架内的配线引出到插座或开关时,如在配线引线时设置了配管信息直接引出至插座或开关,因出桥架的水平管为吊顶内敷设,垂直管为墙内暗敷设,套用定额不一样,而又不能更改配管信息,按你们官方回答出桥架的可以用选择布管线来做,但是选择不到桥架端的点,因配线在桥架内没有引出至设备,那个云检查老是显示错误,有没有方法直接引出至插座或开关后修改垂直管的名称啊
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-8-10 09:11

楼主你好,你可以配线引线引至出桥架至设备处按d变成点选,在布置竖向管线出停下配线完成。在使用选择布连接设备,选择好敷设方式就可以了。
作者: zjhfyf    时间: 2015-8-11 14:17

能不能说得清楚点啊,点选引出桥架后选择点后按D,点后选择设备连接后还是不能更改啊
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-8-11 14:45

楼主你好,出桥架后不是要连设备么,按d之后变成点选,我们点选到配电箱上方结束完成配线引线这样水平管线就布置好了,我们再使用选择布管线选取第一个设备时按d点击刚配线引线引到配电箱上方的点然后选取下一个设备时再按d框选配电箱这样就会生出竖向管线。
作者: zjhfyf    时间: 2015-8-11 17:21

搞明白了,就是先把配线从桥架引出至设备上方,然后再选择布管线要先选择设备再按D选择引出点,我先按D就是不能选择,这个新版本还是不太熟悉啊
作者: zjhfyf    时间: 2015-8-13 08:43     标题: 回复 4# 鲁班技术005 的帖子

再请教一个问题,在桥架配线引线时,选择引出时选择设备,再设置配线信息,配线信息为已选构件,配管信息选择导管,在完成后查看构件名称,桥架内的构件也有配管信息,请问在计算时桥架内的配管是否会计算,还是只计算桥架引出至设备部分的配管
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-8-13 09:44

使用配线引线,选择导管后软件默认桥架内是没有管的,只会计算出桥架的的管。